Název: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Miroš Jan 10.07.2017, 22:49 Páni kolegové, nevíte někdo, jaký proud snese DIN lišta PR-TS 35/F6?
U výrobce jsem bohužel nepochodil, tento údaj nemají nikde uveden. Hledal jsem i u jiných výrobců, bohužel bezvýsledně. Název: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2017, 23:28 Proměnných je na jednoznačný údaj moc, obávám se že budeš počítat dle holých přípojnic.
Název: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Martin Kurka 10.07.2017, 23:31 Weidmüller u obdobné (Material Steel,Surface finish Sendzimir galvanised, chromium-plated, Colour Silver) děrované i neděrované TS35x7,5 (x1mm) uvádí ekvivalentní průřez měděného vodiče 16mm2. Ale jen pro potřeby zkratového obvodu. Pro lišty bez povrchové úpravy a jen pozinkované tyto průřezy neuvádí.
Pro účely PEN se ocelové holé, pozinkované, chromátované i nerezové použít nesmí. U hliníkové TS 35x7,5 udává pro účely PEN 125A a ekvivalentní průřez 35mm2. U vysoké měděné lišty TS35x15 udává pro účely PEN 309A a ekvivalentní průřez 150mm2. U vysoké hliníkové TS 35x15 udává pro účely PEN 192A a ekvivalentní průřez 70mm2. Název: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Miroš Jan 11.07.2017, 10:15 Kolego Kurko, dí…. :)
On je hlavní problém v tom, že tento údaj, převážná většina výrobců, neuvádí :( Název: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.07.2017, 10:37 Mohu poprosit o vysvětlení?
K čemu je potřeba tento údaj? Ta lišta se snad nepoužívá na vedení prooudu, ne? Nebo je to kvůli proudu vodičem PE se který se počítá u některých aplikací? za osvětu... Název: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Miroš Jan 11.07.2017, 10:44 V případě poruchy, například zkrat mezi fázovým vodičem, a kovovou částí rozvaděče strojního zařízení, musím mít jistotu, že ta DIN lišta vyhoví. Samozřejmě se jedná o aplikace, kdy je rozvaděč strojního zařízení na větší příkon a předřazené jištění, a to v případě, že nemám na vstupu, uvnitř rozvaděče strojního zařízení, pojistky.
Název: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.07.2017, 13:46 Jedná se o případ, kdy je svorka PE (například ST 35-PE) propojena s lištou DIN 35 z důvodu přizemnění vodiče PE. Slouží k vedení poruchového proudu. Lišty by měly být propojeny navzájem a připojeny k hlavní PE přípojnici.
|