Název: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Vladislav Sloup 23.05.2022, 13:12 Máme nově nainstalovanou tlakovou stanici na argon a její součástí je redukční panel (https://czech.gcegroup.com/products/high-pressure-manifold-mm70-2 (https://czech.gcegroup.com/products/high-pressure-manifold-mm70-2)).
Bohužel se mi nepodařilo nikde vyčíst, jak často má být na tomto panelu kontrolované uzemnění. Název: Re: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Jirka Údržbář 24.05.2022, 13:03 Zeptejte se výrobce panelu.
Uzemnění bude asi důležité v případě hořlavých plynů (u netečných plynů asi uzemnění nebude tak důležité - možná pro odstranění statického náboje). Revidujte uzemnění panelu v termínech pravidelných revizí elektroinstala ce. Název: Re: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Jan Bocek 24.05.2022, 20:42 Revidujte uzemnění panelu v termínech pravidelných revizí elektroinstala ce. Revizní lhůtu stanovuje provozovatel na základě Protokolu o vnějších vlivech a doporučení výrobce. Některé TS mají definované "nebezpečí výbuchu". Pak revize musí provádět RT s oprávněním skupiny B. Většina TS má revizní lhůtu 2 roky, ale i 1 rok.....někdy i mezi revizemi je předepsáná kontrola TZ ( technického zařízení). Jak často.....to by měla určit odpovědná osoba za elektrické zařízení ve firmě. To je povinnost "statutáře" firmy a může si pozvat k rozhodování odborníka jako technickou pomoc. Název: Re: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Milan Hudec 24.05.2022, 22:32 Snad pokud se zemní odpor zvýší nad stanovenou hodnotu, zařízení se aut blokuje.
V těchto případech jde o hru okamžiku, a ne nepřesného naměřeného údaje, typ.zima/ mokro/ léto........ Název: Re: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Jan Alin 26.05.2022, 08:55 Snad pokud se zemní odpor zvýší nad stanovenou hodnotu, zařízení se aut blokuje. V těchto případech jde o hru okamžiku, a ne nepřesného naměřeného údaje, typ.zima/ mokro/ léto........ Mohu se zeptat kde lze takový systém v reálu vidět instalovaný? Název: Re: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Milan Hudec 26.05.2022, 10:20 Mohu se zeptat kde lze takový systém v reálu vidět instalovaný? Např.cisterna bez země nepřečerpá.Název: Re: Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice? Přispěvatel: Vlado Konrád 26.05.2022, 18:14 Např.cisterna bez země nepřečerpá. Cisterna bez pospojovania neprečerpá |