Název: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
Přispěvatel: Marek3335 21.07.2020, 08:44
Řeším kvalitu sítě v jednom areálu, kde je přepětí  nadpětí na druhé a třetí fázi někdy až 252V. Dále máme problém s tím, že když je pracovní doba 6-18 tak je cos fi okolo 0,95, ale když pracovní doba skončí tak se v síti areálu objevuje na druhé a třetí fázi cos fi až 0,20 a ještě jsme teď zjistili že na vodiči PE je 8A. Nevíme čím to může být. Už delší dobu kontrolujeme větev po větvi a nejsme schopni přijít na chybu. Stalo se vám už něco podobného?

(Kvalita sítě v areálu?)


Název: Re: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
Přispěvatel: Behemot 21.07.2020, 13:11
Bez výrazně většího množství informací se asi nikam hned tak nedostaneme, nicméně, co se týče napětí na fázích, co tam je za přívod? Jedná-li se o areál, má to vlastní trafostanici? Jak jsou na tom odběry z větví, je to nějak +- vyváženo? Pokud je tam vlastní trafačka (=velice blízko) a odběr ze dvou fází je výrazně menší, napětí by kleslo na té jedné zatížené.

Nicméně asi horší případ, s ohledem na proud zemí a rozhození napětí, může být někde špatně střed, proto napětí plavou a zemí teče proud.

Takže začněte pěkně od začátku, jak to tam vypadá - trafostanice je/není, typ sítě (TN, TT, IT…),  přívody…


Název: Re: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
Přispěvatel: Viktor Klemon 21.07.2020, 14:59
Zastávam názor, že stav cos fi nesúvisí s danou poruchou a údaj ktorý udávate môže byť bežný prevádzkový stav. Proste klesne hodnota činného odberu a zostanú len indukčné, aj keď malé zhoršia účinník. Neuvádzate či náhodou nie sú aj kapacitné, potom by mohol byť privarený kontakt stykača kompenzácie, alebo nejaké väčšie množstvo spínaných zdrojov - servery a pod.

Rozdielne napätie je druhý stav, naozaj problém, ako kolega uvádza pravdepodobne
otázka stavu PEN,  a vyrovnáva sa to cez pospojenie. Stav je nebezpečný, treba merať impedanciu a napätie postupne od zdroja, ideálne pri nízkom odbere poznačiť si údaje a potom pri zátaži. Chybu nájdete tam, kde sa budú údaje výrazne odlišovať.


Název: Re: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
Přispěvatel: František Šohajda 21.07.2020, 18:41
252V je normální (normové napětí na fázi).....
V normě máte uvedeno 230V +- 10% ...10%  z 230V = 23V+230V= 253V je dle normy max. a + chyby MP!!

Jako v základní  škole. (dance) (dance)


Název: Re: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.07.2020, 19:06
Cosfí 0,2 a 8 A ve vodiči PE mimo pracovní dobu? To bude velmi induktivní poltegaist, nebo jak se tomu říká. To by chtělo prohlídku na místě. A nějakého proutkaře sebou.


Název: Re: Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2020, 19:42
Měřit, měřit, měřit...
A zodpovědně dohledat
On ten proud PE vodičem, který je někde "vícekrát uzemněný" může naznačovat, že si hledají vodivější cestu pracovní proudy PEN vodiče a to by mohlo signalizovat i pěkně pr*serový stav