Název: Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária? Přispěvatel: Verenavský 13.05.2014, 06:41 V poslední době vypadává hl jistič fit centra.
Po proměření jsem zjistil, že to dělá opalovací "rakev". Avizovaných 9500W jsem spočítal asi na 14A/fázi. Asi 2x14A jsem opravdu klešťákem naměřil. Třetí fáze 24,5A. Jelikož servis nefunguje a zářivkám moc nerozumím ( po 25letech praxe v elektrotechnic e jsem opravoval jen snad 2 zářivky) zjišťuji možnou příčinu dotazem. Alisun Sunvision 560-Henel Název: Re: Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária? Přispěvatel: Václav Třetí 13.05.2014, 08:39 Jsou v zařízení klasické tlumivky? Zkuste zkontrolovat kompenzační kondenzátory v dané fázi, nebo ještě lépe ve všech třech. Příčinou mohou být také nějaké opravy a úpravy v zařízení, dost často v obvodech obličejových výbojek, pokud jsou použity.
Osobně doporučuji se solariím (to jak přístrojům, tak firmám touto činností se zabývajícím) vyhýbat. Zařízení bývají dost často přestárlá, majitelé si myslí, co nemají a hlavně chtějí mít opravu hotovou "za pět minut", aby nepřišli o kšeft. |