HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: tomáš buřival 27.08.2010, 15:08



Název: Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
Přispěvatel: tomáš buřival 27.08.2010, 15:08
V hlavním rozvaděči RD je jistič  3x25B z tohoto jističe je vyveden kabel 5x6, délky 10m, na jehož konci je podružný rozvaděč. V podružném rozvaděči je kabel přiveden na 3f chránič  40A/0,03 a za chráničem jsou jističe různých okruhů.

Otázka zní:

Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič, nebo vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče?
 


Název: Re: Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
Přispěvatel: Petr Doležal 27.08.2010, 16:32
Vyhovuje stávající zapojení, kde FI plní zároveň funkci hlavního vypínače rozvaděče.


Název: Re: Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
Přispěvatel: IM 27.08.2010, 21:05
Šťoural by vám mohl odpovědět, že záleží na tom jaký má váš podružný rozvaděč jmenovitý proud.


Název: Re: Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
Přispěvatel: Oliver Mička 27.08.2010, 21:15
Vyhovuje tak ako to je, lebo kontakty chrániča máte 40A a máte ich chránené 25A ističom.