Název: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Kamil Novák 27.03.2010, 18:06 Na obrázku (focení z mobilu+špatné osvětlení=omlouvám se za nízkou kvalitu) je ochranná přípojnice, přichycená 2 šroubky k plechové kostře rozvaděče.
Žádný ochranný vodič není nikde na kostru připojen, takže její spojení je zajištěno pouze těmito dvěma upevňovacími šroubky (bez jakýchkoli podložek, z neznámého materiálu a nezjištěného průřezu.) Hned vedle zbytečně zahálí závit s označením země. :-\ Rozvaděč samozřejmě nemá typový štítek, ale pachatel je znám. >:D Mohli by mi přítomní výrobci rozvaděčů prozradit jaká ustanovení norem 60439-X jsou tímto způsobem porušena? (norm) #112# Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Dunda Miloslav 27.03.2010, 19:11 Nevím co jsem udělal blbě, ale nejde mi se přihlásit řádně. Co se týká toho připojení, tak mně to také zajímá. Je to rozvaděč Moeller a běžně je kostra takto připojená, šroubem přes přípojnici. Sólo drátem na kostru jsem to připojené ještě neviděl.
Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Miloslav Dunda 27.03.2010, 19:15 Konečně se mi povedlo přihlásit, asi jsem dělal někde v hesle překlep.
Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: ppeyrak 27.03.2010, 19:46 Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel.
Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.03.2010, 20:17 Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel. Teď jste vyslovil totální nesmysl. Víte to?Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Kamil Novák 27.03.2010, 20:18 Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel. To je zvláštní, protože stále platí čl.7.4.3.1.6 ČSN 60439-1 ed.2 kde se praví : Citace Připojovací prostředky pro zajištění celistvosti neživých částí s vnějšími ochrannými vodiči nesmí mít žádnou jinou funkci. :-\Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.03.2010, 20:48 Připojovací prostředky pro zajištění celistvosti neživých částí s vnějšími ochrannými vodiči nesmí mít žádnou jinou funkci. Teď už jenom hodit si korunou, který z těch dvou šroubků svorkovnici drží, a který ji elektricky propojuje ;D Humus. Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Milan Karvánek 27.03.2010, 21:51 No vidíte, humus a od světového koncernu. Tak kde je chyba? V jejich výrobku (ta svorkovnice PE je takto dodávána jakomsoučást skříně), nebo v naší ČSN?
A malá odbočka úplně stejným způsobem realizovala PE přípojnici ve svých rozvaděčích MaR Brema, jen s tím rozdílem, že ona mosazná přípojnice se šroubky byla dvěmi malými šroubky přišroubována na Cu pasovinu , která byla přes velký šroub M10 spojena s okem přívodního kabelu. Také jsem se divil, ale rozvaděč měl štítek i atest.... Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: kbulda 28.03.2010, 00:12 No vidíte, humus a od světového koncernu. Tak kde je chyba? V jejich výrobku (ta svorkovnice PE je takto dodávána jakomsoučást skříně), nebo v naší ČSN? Ta svorkovnice je takto dodávána namontovaná ve skříni.A malá odbočka úplně stejným způsobem realizovala PE přípojnici ve svých rozvaděčích MaR Brema, jen s tím rozdílem, že ona mosazná přípojnice se šroubky byla dvěmi malými šroubky přišroubována na Cu pasovinu , která byla přes velký šroub M10 spojena s okem přívodního kabelu. Také jsem se divil, ale rozvaděč měl štítek i atest.... Závit pro šroub M5 , který je vidět na foto, je určen pro pospojení dveří. Je umístěn před krycím plechem. Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: František Šohajda 28.03.2010, 08:16 K původní otázce....
Kousek drátu na připojení rozvaděče by asi žádného výrobce nezrujnoval !! Bylo by to viditelné i pro slepé :D, a podle mne i kladné pro pohled. Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.03.2010, 14:31 TO:kbulda> Já vím, jiné rozvaděče než BFU... téměř nepoužívám. To co je na vaší fotce je šroub pro pospojení dveří. Otázka však zůstává, jestli je spojení PE přípojnice s plechovkou dostatečné, když je realizováno pouze tělem dvou šroubů M5. Přípojnice PE se sice dotýká plechovky v celé ploše, ale přes lak.
Takže znovu > je to humus od světového výrobce, nebo je chyba ve zbytečně přísném a důsledném otrockém dodržování doslovné citace čl.7.4.3.1.6 ČSN 60439-1 ed.2 ze strany kolegy Nováka? Jinak za sebe musím říct, že se mi toto řešení líbí, je elegantní a nikde tam nečumí zbytečně oslí ucho kousku drátu na propojce s plechovkou. Dá se říct, že svorkovnice PE je již od výrobce zcela integrována do plechové kostry rozvaděče. Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.03.2010, 15:02 Jinak za sebe musím říct, že se mi toto řešení líbí, je elegantní a nikde tam nečumí zbytečně oslí ucho kousku drátu na propojce s plechovkou. Dá se říct, že svorkovnice PE je již od výrobce zcela integrována do plechové kostry rozvaděče. Mně osobně by se toto provedení líbilo, pokud by - mezi svorkovnicí a plechem skříně byla vějířová podložka, nebo by byl pod svorkovnicí obdélníček holého, např. pokadmiovaného plechu kostry skříně - plech v místě závitu by byl zesílen na cca 2 mm nebo by tam byla zezadu kontramatka Jestli je to ale tak, jak to vypadá (plech lakovaný a závit M5 nebo samořez v 1 mm plechu), tak to i nadále považuji za humus. Když od světového výrobce, tak holt světový. Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Milan Karvánek 28.03.2010, 17:00 No, takže, je to takhle: vějířovka tam není, pokadmiovaný kousek plechu taky ne, ale zesílení tam je, v plechu je zcela pevně zalisovaná "něco jako kontramatka", nazval bych to asi spíš závitové pouzdro, je to ostatně vidět i na fotce kbuldy, je použita stejná technologie jako u šroubu pro kablík pospojení dveří.
Takže skutečně hlavní přenos je přes těla těch dvou šroubů, ale je třeba dodat, že ony jsou šroubovány skrz jeden z otvorů, který na přípojnici složí pro připojení vodičů a je ještě dotažen dalším šroubem jako se dotaqhují přivedené vodiče. Proto se mi zdá, že ty kritizované šrouby jsou tímto jaksi vylepšeny, aby byl styk a přechodový odpor ještě lepší, než jejich pouhým dotažením. Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 28.03.2010, 19:47 Takže skutečně hlavní přenos je přes těla těch dvou šroubů, ale je třeba dodat, že ony jsou šroubovány skrz jeden z otvorů, který na přípojnici složí pro připojení vodičů a je ještě dotažen dalším šroubem jako se dotaqhují přivedené vodiče. Proto se mi zdá, že ty kritizované šrouby jsou tímto jaksi vylepšeny, aby byl styk a přechodový odpor ještě lepší, než jejich pouhým dotažením. Zřejmě to nebylo v EZÚ, tam takováto řešení nemají moc v oblibě. Teoreticky když s tou svorkovnicí někdo zalomcuje, aby uvolnil nebo připojil drát, šroubek se může uvolnit.Název: Re: Jak správně připojit kostru rozvaděče? Přispěvatel: Milan Karvánek 30.03.2010, 21:54 Myslím, že záhada připojení PE svorkovnice k plechovce rozvaděče BFU... jsme dnes s kolegou Fraňkem rozluštili na stavbě při jeho instalaci.
PE svorkovnice je k plechovce rozvaděče mechanicky upevněna poomocí dvou plastových koziček a jednoho samořezného šroubku do plechu, vodivé spojení s plechovkou potom zajišťuje tělo šroubu M5, který je přišroubovaný do zesíleného pouzdra plechovky, podrobně popsáno v mém předchozím příspěvku. Takže jsem rád, že můj oblíbený výrobce nevyrábí "humus" :) fotky přidám později |