Při této příležitosti jsem zjistila, že s těmi napětovými úrovněmi kabelů to není jednoduché. Podle ČSN 33 0420-1 zařízení, které je součástí pevné el. instalace patří do impulzní výdržné kategorie III, to zn. impulzní výdržné napětí 4kV v trojfázové soustavě 230/400V. V katalogu nkt (kablo Kladno) mají vodiče jako CYKYLo, CY, CYA zkušební napětí 2,5kV, 0,5-CYKY dokonce 2kV. Kde se potom takové vodiče dají použít? Jen pro jednofázové systémy. Technická kancelář ntk mi řekla, že všechny vodiče zkouší 4kV, ale co mám z takového ústního sdělení, když v katalogu je uvedeno 2,5 nebo méně?