... a motorek má jen 0.23A
To jste mne dostal, 60W motorek na 2,2kW měnič, čekal jsem 1kW motor, tohle je úlet.
Takže pouze režim V/f, bude to pracovat jako více motorů na síti, budete muset motorek odjistit tepelnou ochranou a zavléci kontakt ochrany do řízení měniče, jako externí signál. Hlavně nenechte měnič běžet na výstupu na prázdno - například vřazením motorstartéru mezi měnič a motor. To by se měniči nelíbilo.
Na měniči nastavte parametry pro nejmenší možný motorek, ať máte aspoň jakous takous ochranu proti seklému motoru.