Název: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření? Přispěvatel: Martin Kos. 08.01.2019, 16:54 Pokud mám v elektroměru nastavený převod 400/5 a transformátory jsou 750/5, jakým způsobem to špatně počítá (přičítá, odečítá?). Je možné to přepočítat nějakým keficientem, vzorečkem? Samozřejmě se to dalo do souladu, ale potřeboval bych zpětně zjistit, koho to poškodilo. Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření? Přispěvatel: Jirka Údržbář 08.01.2019, 23:02 Elektroměr naměří pouze 53% odebrané elektrické energie.
Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2019, 06:54 V okamžiku, kdy trafem poteče 750 A, elektroměrem poteče 5 A. Což bude elektroměr považovat za proud 400 A. Takže 400/750 = 0,53 ve prospěch odběratele.
Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření? Přispěvatel: Martin Kos. 09.01.2019, 07:06 Děkuji vám.
Název: Re: Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.01.2019, 08:22 Navíc se ještě přidává možná chyba měření. Neznáme odběrné místo. Pokud teče primárem PTP malý proud / např. jednotky amper / citlivost PTP 750/5A je velmi chabá...
|