Peter VoltElektro
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2022, 20:46 » |
|
Áno, jedná sa o vyrovnanie potenciálu, nie o zvod pre bleskový prúd. Horná časť komína je v ochrannom uhle zberača a bezpečná vzdialenosť od zberača a zvodovej sústavy je dodržaná.
Bytový dom má el.prípojku káblom pod zemou, na vstupe do objektu je vonkajšia skriňa a zhruba v strede stavby na chodbe je RH. Vstupné káble do RH idú zhora - zo steny vo výške stropu vrátane holého FeZn vodiča, ktorý pokračuje asi do výšky 80cm nad nultou podlahou, kde je svorkovnica pre všetky ochranné vodiče z jednotlivých bytov. Čiže už v tej pôvodnej inštalácii to nevyriešili správne, uzemňovací vodič FeZn vytiahli ku stropu a potom ho viedli dolu. Očakával som, že do tejto skrine pôjde z podlahy pásovina alebo guľatina z uzemňovača. MET sa podľa všetkého bude nachádzať v tej vonkajšej skrini - to ešte musíme skontrolovať.
V tomto prípade som v roli investora a snažíme sa vybrať optimálnu trasu popísaného vodiča pre vyrovnanie potenciálu a najjednoduchši e by bolo ukončiť ho v tejto RH - ale za cenu toho, že tam bude celkové stúpanie 2m. Šlo by by to zmenšiť na 1,2m, v tom prípade by sme ho neviedli cez podlahu ale po obvode schodiska, čo je nákladnejšie, bol by o pár metrov dlhší ale končil by vo výške 80cm, kde je spomínaná svorkovnica, stále zostáva ďaľších 1,2m stúpania - kvôli starej inštalácii.
|
|
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.08.2022, 22:37 » |
|
Svod hromosvodu by neměl jít "do kopce", tedy stoupat.
Tak tohle mě nikdy nenapadlo. Mohl bych se dozvědět proč ?
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.08.2022, 00:05 » |
|
Já bych řekl, že to pravidlo vzniklo jako taková berlička pro to, aby se volila trasa svodu co nejkratší, bez zbytečných kliček, a tedy s pokud možno co nejnižší impedancí.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2022, 08:31 » |
|
Já bych řekl, že to pravidlo vzniklo jako taková berlička pro to, aby se volila trasa svodu co nejkratší, bez zbytečných kliček, a tedy s pokud možno co nejnižší impedancí.
Dejme tomu, že z rozpojené zkušební svorky se vrátím zpátky někam dál na hřebenové vedení, k dispozici zůstanou třebas další 3 svody. Nebude pak největší s právě kolem oné zkušebky?
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2022, 10:08 » |
|
Lze si představit, že na takto vzniklém slepém rameni budou vznikat nějaké rezonanční efekty, ale o nějakém vzorečku pro výpočet s tedy nevím.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|