veliz
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 27.02.2012, 21:30 » |
|
Potřebuji vyvést druhý kabel pro garáž. Jak to v případě dle obr. nejlépe provést?
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2012, 01:26 » |
|
Z elektroměru nemůžete vyvést dva výstupy!
Ve Vašem případě (elměr a HDO na premixové desce) je jediné možné řešení vyvést jeden kabel z elměru do krabice, kterou umístíte tak, aby byla mimo elektroměrný rozvaděč a byla přístupná pro případnou kontrolu a opravy a z ní povedete dále původní kabel do domu a nový do garáže. Je třeba pamatovat na to, že průřez vodičů jdoucích přes elměr by měl být 6 nebo 10mm2 a měl by být stejný na přívodu i výstupu a stejným průřezem by bylo vhodné udělat i přívod do garáže.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2012, 06:17 » |
|
Vlastní elektroměr je proveden jen na jeden vodič do 16 mm2....! Druhý vodič musíte jinde spojit !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
veliz
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2012, 12:34 » |
|
V této chvíli je elektroměr samozřejmě zaplombován bez námitek. Rozplombování proběhlo se souhlasem ČEZ. V tom problém není. Spíše jde o to, jakou krabici použít a kam ji umístit, jestli dovnitř pilíře nebo zezadu. Z odpovědi vyplývá, že spíše zezadu. V tom případě bych asi použil skříňku - zásuvkovou kombinaci ve venkovním provedení a z ní vyvedl vše potřebné. Je to tak OK?
|
|
|
|
|
veliz
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2012, 21:03 » |
|
To budete napájet garáž prodlužovačkou, nebo jak to myslíte?
To jistě ne. Ale když už tam bude krabice, proč nezískat zároveň zásuvku?
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #7 kdy: 29.02.2012, 05:37 » |
|
Venkovní zásuvky jsou jistě dobrá věc, nedával bych je na elměrný sloupek zezadu, ale třeba někam na tu garáž, tak, aby byly spíš uprostřed zahrady a nemusí je každý vidět. Sesvorkování kabelů bych provedl v Acidurce patřičné velikosti.
|
|
|
|
veliz
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 29.02.2012, 09:36 » |
|
Díky za radu. Dám tedy zezadu sloupku acidurovou krabici pro účel sesvorkování kabelů a vše ostatní bude jinde.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.02.2012, 10:11 » |
|
A nevejde se vám na tu premixovou desku ještě skříňka na 4 moduly, do které by se vešla svorka pro rozdělení? Mě osobně by se to líbilo víc než acidurka zezadu sloupku, a alespoň u nás na jihu s tím eOn nemá problém...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
veliz
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 29.02.2012, 12:27 » |
|
Pokud bych ji mohl dát na desku, pak bych ji asi mohl dát i pod desku. Tam by se vešla určitě. Obě tato řešení by se mi líbila. Jenže výše bylo řečeno, že dovnitř nic nedávat, aby nevzniklo podezření na černý odběr.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 29.02.2012, 13:24 » |
|
Svorky pod deskou jsou nepřístupné. Skříňka na desce je přístupná a dá se jednoduše zaplombovat.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 29.02.2012, 15:03 » |
|
Svorkovnice na desku : koukněte se do připojovacích podmínek co může být na elektroměrové desce. Pokud vím může tam být: elektroměr, jištění před elektroměrem, HDO a nulový můstek. Svorky pod deskou ... trochu nepohodlné. Acidurku bych nedával, spíše bych použil krabici se svorkovnicí, patřičným krytím a odolností.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.02.2012, 15:14 » |
|
Svorkovnice na desku : koukněte se do připojovacích podmínek co může být na elektroměrové desce. Pokud vím může tam být: elektroměr, jištění před elektroměrem, HDO a nulový můstek. Svorky pod deskou ... trochu nepohodlné. Acidurku bych nedával, spíše bych použil krabici se svorkovnicí, patřičným krytím a odolností. eOn uvádí :- svorkovnice pro vodiče HDV (viz. obrázek) Je to asi dva týdny, co jsem se vrtal v ER, kde takto svorky byly, a kolegové z distribuce s tím neměli nejmenší problém
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.02.2012, 15:58 » |
|
Není to v rajonu EON, ale ČEZ. Je použita premixová deska. Je deska testovaná na montáž svorkovnice, nebo to povoluje výrobce desky - nenašel jsem zmínku. Raději bych se tomu osobně vyhnul a nemontoval na desku. Pokud by svorkovnice byla přidělaná na zdi nikoliv na desce to by šlo. A nakonec záleží na plombovateli. Řešil bych to jako Václav 3, jen acidurku bych nedával.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #15 kdy: 01.03.2012, 03:47 » |
|
Svorky pod deskou jsou nepřístupné. Skříňka na desce je přístupná a dá se jednoduše zaplombovat.
Výstupní svorky netřeba plombovat, ty už jsou v měřené části. Pokud by svorkovnice byla přidělaná na zdi, nikoliv na desce, to by šlo. Řešil bych to jako Václav 3, jen acidurku bych nedával.
Pokud se krabice vejde dovnitř sloupku vedle desky, tak je to samozřejmě bez potíží s techniky RZ. Proč doporučuji acidurku - je to nejméně práce a také nejmenší příležitost něco zkazit. Krabice např. Gewiss osazená průchodkami PG a vevnitř patřičně zdvojenéné řadové svorky na DIN liště jsou řemeslnější provedení, ovšem ne každý elektrikář má např. stupňovitý vrták na vrtání děr v rozměrech PG průchodek a s děrami vykousanými obvrtáním malým vrtáčkem a pak trochu zapilovanými se i s průchodkou IP 68 nedosáhne ani IP 43. Také s řadovými svorkami se musí umět pracovat, čili toto provedení vyžaduje zručnost zkušenost a dobré vybavení.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 01.03.2012, 07:50 » |
|
Kamkoli přijdu, najdu za deskou čtyři BOKO svorky omotané izolačkou. Běžně je k vidění připojení Al vodičů s vodiči Cu bez oddělení pomocí cupal plíšku. BOKO svorka (bílo/černá kostička) je asi nejlepší svorka, která byla kdy vymyšlena.
Její vhodnost k provedení napojení dalšího přívodu za premixovou deskou však nechám na další, jistě zajímavé diskusi.
Za moji osobu: sám jsem provedl několik takových připojení pomocí BOKOvky.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.03.2012, 08:32 » |
|
... Běžně je k vidění připojení Al vodičů s vodiči Cu bez oddělení pomocí cupal plíšku. BOKO svorka (bílo/černá kostička) je asi nejlepší svorka, která byla kdy vymyšlena...
Norma je jedna věc a praktická zkušenost je věc druhá. Al vodiče nejmenších průřezů se moc nepovedly, ale asi tak od průřezu 6mm2 když se s nimi slušně zachází, nemusí být vůbec zdrojem problémů, pokud se v suchém prostředí spojí s mědí, nesetkal jsem se s problémy i když tam žádná CupAl vložka nebyla,... A při vší úctě k novým WAGOvkám jestli ty stavíš hodně vysoko "BOKOvky", tak ty starší "menší" dvoudílné svorky s bakelitovými šestihrany taky nebyly špatné a co vše vydržely...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|