Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A.
Moje dlouhodobá zkušenost je, že jistič zatížený trvale na téměř jmenovitou hodnotu dlouho nevydrží, bimetal změní své vlastnosti a jistič začne spadávat bezdůvodně.
V tomto vlákně se spojily dva různé dotazy, takže vznikl poněkud chaos. Dotaz původního tazatele (albert elias) mi připadl tak, že chce do klasického zásuvkového obvodu zapojit nově namontovaný boiler, proto jsem reagoval poměrně ostře, protože to dobře není z mnoha důvodů.
Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.
Pokud se jedná o samostatný obvod pro boiler tak kombinace zásuvka - vidlice umožňuje odpojení a nahrazuje např. sporákový spínač, takže funkčně nelze nic namítat, ovšem některé RZ svého času požadovaly u boileru pevné připojení.
Použití proudového chrániče ve dvojvodičové síti není možné, leda by byl použit až u boileru třeba v provedení jako zásuvka. Ve dvojvodičové síti je také velice důležité ochranné pospojování o kterém zde nenapsal nikdo.