Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Karel Pokoseny 17.09.2009, 21:56



Název: Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
Přispěvatel: Karel Pokoseny 17.09.2009, 21:56
Jaký proud (za jednotku času) povede CYKY 3x2,5 aby došlo k jeho nevratnému poškození (spálení izolace).  Délka asi 15m, 230V, uložení ve šlicu v omítnutém porthermu.
Oteplení vodiče podle proudu  napětí spočítat umím - ale jenom ve vakuu.
Neznám faktory tepelné vodivosti izolace kabelu a tepelné vodivosti zdi, a faktor blízkostí L a N vodiče v CYKY kabelu.

Jaké je oteplení vodiče v případě konstantních 16A ? (Za jednotku času).

Vzorec nebo nasměrování - díky  :)


Název: Re: Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.09.2009, 22:26
Výpočtové programy to zvládají. V příbale zadáno zdivo o teplotě 30st, kabel zahřát na 59, oteplení tedy 29 st. Rozumí se v ustáleném stavu.


Název: Re: Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
Přispěvatel: IM 18.09.2009, 13:47
Neznám faktory tepelné vodivosti izolace kabelu a tepelné vodivosti zdi, a faktor blízkostí L a N vodiče v CYKY kabelu.
Vyjděte ze skutečnosti, že vše již bylo vypočteno, problém je to pouze najít a správně použít.