Petrparadise
|
|
« kdy: 11.03.2012, 20:17 » |
|
Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky, ale to asi bude lítat že? Bylo by to uplně nejsnažší, ale asi nerozumné. Takže pravděpodobně budu muset natahat nový přívod, myslíte si že 2 lednice (jedna větší druhá menší ) a kuchynská linka (kde bude varná konvice a digestoř) utáhne 16B jistič?
|
|
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2012, 23:31 » |
|
Naprostý souhlas, lednici extra na chráničojistič . Jeden okruh v kuchyni na kuchyňskou linku je poněkud málo..... Nakonec je každý strůjcem svého štěstí sám. Ono teď je tam zatím jen rychlovarná konvice, ale za rok?
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2012, 05:09 » |
|
Pro pův. tazatele: Fritovací hrnec a mikrovlnnou troubu nemáte? Já bych to viděl na tři okruhy a navíc bych nedával dvě lednice do kuchyně, jedna příruční pro to co kuchařka právě potřebuje stačí a tu druhou bych dal do sklepa či jiné chladnější místnosti, bude mít menší spotřebu proudu a bude se méně namrazovat.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2012, 07:29 » |
|
Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky...
To si stavíte sami? Jen tak, bez projektu? Plyn si taky nějak uděláte? Jestli jste na všechny 3 otázky neodpověděl ANO, přidávám 4. - A proč se právě v elektrice chcete hrabat, když o tom nic nevíte?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.03.2012, 21:23 » |
|
Osobně bych Milane viděl problém v tom, že po návratu domů by nikdo tu "klemu" na chrániči neodstranil. Tomu opravdu nikdo neuvěří, že by to mohlo takto fungovat. Pokud nemáte doma centrální chránič, je riziko vypadnutí chrániče opravdu minimální. Pokud se toho opravdu budu obávat, mám ještě možnost zajistit si třeba GSM hlášení vypadnutí chráničů. TO mi přijde mnohem lepší, než si snižovat bezpečnost instalace. Ale možností je víc.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #13 kdy: 12.03.2012, 22:20 » |
|
... a zasuvky pod linkou a digestor na druhy jistic B/10A
To jste se trošku přepsal ne? Na zásuvky pro kuchynskou linku bez vyjímky jistič 16 A.
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.03.2012, 22:28 » |
|
Jako standart vidím PCH pro lednici při odchodu z bytu překlenout, vyteklou lednici jsem zažil jednou po týdenní nepřítomnosti (červenec, horko) a výsledek byl na úrovni malého požáru v bytě (smrad se větral měsíc).
Osobně bych lednici dal přes chránič, možná mešní škoda při vytečení lednice než při vyhoření od ní, zvlášť, když jeden známej měl ve skříňce nad lednicí uschováno nějakých 250tKč. Víte jak rychle měl pak chránič pro její zásuvku... hned jak zlikvidoval škody po plamenech... Odnesla to naštěstí jen lednice a dvě skříňky nad ní..... Chránič by možná pomohl možná ne....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2012, 07:52 » |
|
Osobně bych Milane viděl problém v tom, že po návratu domů by nikdo tu "klemu" na chrániči neodstranil. Tomu opravdu nikdo neuvěří, že by to mohlo takto fungovat. Pokud nemáte doma centrální chránič, je riziko vypadnutí chrániče opravdu minimální. Pokud se toho opravdu budu obávat, mám ještě možnost zajistit si třeba GSM hlášení vypadnutí chráničů. TO mi přijde mnohem lepší, než si snižovat bezpečnost instalace. Ale možností je víc.
Věc řeším centrálním vypínačem, který (přes stykače) při odchodu z domu vypne veškeré rozvody mimo ledeničkových a navíc překlene kontakty jejich FI.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 13.03.2012, 08:01 » |
|
A pak už jen zajistit, aby ty chrániče alespoň občas někdo testoval...
Náš národní sport, návod na obsluhu a údržbu nikdo nečte. Stačí mi k provádění testu chrániče "normální IQ a základní vzdělání", nebo je třeba osoby bydlící v objektu, kde je třeba testovat chránič, nějak proškolit a potvrdit jim §3 nebo 4? Zpravidla si totiž "osoba bez elektrokvalifi kace" nekupuje chránič jako výrobek, ke kterému dostane návod. Zpravidla dostane elektroinstala ci nebo celý byt jako celek, ke kterému, pokud vím, běžně žádný návod k použití nedostane!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 13.03.2012, 08:24 » |
|
Věc řeším centrálním vypínačem, který (přes stykače) při odchodu z domu vypne veškeré rozvody mimo ledeničkových a navíc překlene kontakty jejich FI.
Zajímavé řešení. Přesvědčil jsi mě. Takhle bych proti tomu ani nehledal žádnou námitku. Tedy pokud se jedná o klasickou zástavbu. U dřevostaveb toto řešení není možné.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|