Jde mi o to připravit vše pro odborníka (elektrikáře), aby zapojení proběhlo hladce....
Mimochodem, kdybyste ten měnič nepřipravoval Vy, ale někdo kdo má s měniči zkušenosti, tak vám hned navrhne přepojit motor do trojúhelníka, a při tomto výkonu motoru 1,3kW tam dát levnější jednofázově napájený měnič. I když budete muset vyměnit jistič, ekonomicky se vám toto řešení pro takhle malý motor vyplatí. Nota bene si tam při hledání nízké ceny můžete dát nějakého Ťavana, nebo i měnič snesený z druhé ruky.
Tudíž tato Vaše věta o přípravě je blábol, jen si to přiznejte z této věty předpokládáte, že je váš elektrikář člověk, který s měniči nemá zkušenosti a Vy tu lapáte informace o měničích jako kapr na suchu.
Proto i já vám dobře radím, vezměte někoho, kdo s měniči dělá, jinak motor naprázdno sice rozeběhnete v základním továrním nastavení, ale nastavit kloudně parametry nedokážete ani ve Vašem "týmu dvou specialistů". Nastavitelných parametrů bývá tak 256 a 12 bývá kritických a chce je poladit dle reálného pohonu. To chce zkušenosti a znalosti, to se ošidit nedá. Jinak buď bude měnič pořád vypadávat na poruchu, nebo čerpadlo nedá plný výkon.
A mimochodem, externí potenciometr ve vlhkém prostředí je pěkná blbost. Na všech měničích se dají naprogramovat dva vstupy na která připojíte tlačítka a funguje to jako motorpotenciom
etr. Jedním tlačítkem se otáčky zvyšují a druhým snižují. Dále se dá naprogramovat, že po zapnutí se měnič rozebíhá s rampou na nulové otáčky, nebo na naposledy nastavené, nebo na pevně přednastavené otáčky.
Jinak výkonově nižší měnič na silnější motor připojit můžete když je čerpadlo nevyužité a měnič má možnost naprogramovat automatické snižování otáček při přetížení, nebo když plný výkon čerpadla je pouze na krátkou dobu (krátkodobá přetižitelnost měniče je až 1,5 násobná), nebo když trvale omezíte mezní kmitočet pod 50Hz (a také tím trvale snížíte výkon motoru a čerpadla na 1.1kW). V každém případě přetáčení čerpadla nad 50Hz by díky malému výkonu měniče nehrozilo. Odstředivé čerpadlo má kvadratickou zatěžovací charakteristik
u a do jisté míry stoupá potřebný příkon čerpadla s otáčkami pěkně strmě.
Pokud by měnič měl výkon vyšší než motor, pak zvýšení otáček čerpadla nad jeho kritické otáčky způsobí kavitaci na lopatkách a rychlou destrukci čerpadla.
Měnič na čerpadle má opodstatnění když potřebujete:
1) plynule energeticky ekonomicky škrtit dodávané množství
2) nebo když v potrubí při zastavení čerpadla vznikají kladivové rázy a je potřeba plynulý doběh
2) potřebujete regulovat dodávané množství, nebo dodávaný tlak.
Pohon čerpadel má svoje specifika a některé firmy dodávají pro pohon čerpadel speciální typy měničů (Danfoss, Siemens...) nebo mají měniče přepínatený firmware pro čerpadlářskou úlohu (Lenze...).
Pokud budete měnič kupovat od specializované pohonářské firmy, můžete si je objednat předprogramova
ný na váš motor a na Vaši aplikaci. Taková technická pomoc se vám jako začátečníkovi bohatě vyplatí a v případě ztroskotání máte v záloze odborné konzultace a odborný servis s bohatými zkušenostmi.