Každý modul na CIB sběrnici má svou vstupní a výstupní datovou strukturu. Jméno této struktury jste si nadefinoval ve správci jednotek v rámci konfigurace HW. Pokud jméno bude např. SnimacCO2, tak hodnotu CO2 najdete v položce struktury SnimacCO2_IN.C O2. Hodnoty snímačů CO2 nakopírujete do komunikační zóny PLC2, kterou jste si definoval v rámci nastavení komunikace v PLC režimu a ty se pak budou odesílat do PLC1. V programu pro PLC1 si pak můžete nadefinovat datovou strukturu, jejíž položky budou odpovídat předávaným datům a tu si pomocí direktivy AT namapujete přes obraz komunikační zóny PLC2. Tak nebudete muset data z komunikační zóny rozkopírovávat v cílovém PLC do jednotlivých proměnných.
|