Otázka je, kde se ten potenciál vezme, když je vypnutý hlavní jistič, nemůže být tedy napájen žádný spotřebič a N a PE vychází z bodu rozdělení na TN-C-S? Ten má být propojen se zemí a HOP. Nebo to v dané instalaci není provedeno jak má být a dotaz vše nepostihuje?
Typická ukázka jak by chránič vypadnul v častečně rekonstruovaný
ch a částečně nerekonstruova
ných bytech viz příloha - to je ona zmínka kolegy Svejkovského.
Je otázka, jestli nemá být tažen z bodu rozdělení ve stoupačce jak PEN, tak PE. Ale o tom už tu byly plamenné diskuze a není třeba se opakovat.
Jestli jde o instalaci v bytovém domě s částečnými rekonstrukcemi, nezaměřil bych se na kontrolu chrániče (funguje a větší citlivost nemusí být provozní závadou) ale na utažení a
stav PEN ve stoupačce. Může to být předzvěst vyhoření PEN, když to vypadne i přes svítidlo a ne jen při přímém zkratu. Tam mezi N a PEN (PE) bude asi už slušné napětí.
Ovšem i v plně či hodně rekonstruovaný
ch domech může být úbytek na N zdrojem rozdílového napětí a teda i proudu.