P.S. Pro vas projekt mi kvuli impedancim vychazi velice tesne AYKY 4x240 a nebo CYKY 4x185...
Sorry, ale toto není moc seriózní.... Jak jste se dostal k parametrům v místě napojení? Umím bez této znalosti udělat výpočet, kde bude stačit i Al 4x95 s úbytkem -2% pod Un při jmenovité zátěži a předpokladu +5% na trafu, ale taky mě to nemusí vyjít s 240. Vzhledem k délce 500m to bude dědina a kdo ví co tam povede....
Nebo máte k dispozici křištálovou kouli?
Takže, máme technickou stránku věci a dem na ekonomiku. Co v té chtě bude, jaká bude spotřeba? Měření je na začátku, to znamená, co kabel "vyteplí" do země, tak zaplatíte.... Taky někdy pro investory dost šokující úhel pohledu....
Shodou okolností jsem něco podobného počítal nedávno na prozatimní připojení. Požadavek 63A h.j. 630m napojovací bod, před tím cca 250m vedení od TS, ale ve složení AES 4x95, AES 4x70, AlFe 50, Alfe 35 .....
Pro tazatele:
Odtud vám určitě neporadíme, najděte si projektanta, dejte mu podklady, on by vám měl kabel navrhnout a měl by vědět co a jak navrhuje. Pokud budete chtít vědět co a jak, zeptejte se jej, pokud nebude vědět, je něco špatně (samozřejmě nemůžete po něm chtít hned všechno z hlavy, nikdo z nás není chodící encyklopedie, aby sypal tabulkové hodnoty z rukávu).
Pokud vám udělá návrh přípojky, zeptejte se jej jak došel k parametrům v místě napojení, má dvě možnosti: a) zjistit z dokumentace sítě, b) změřit na místě - bohužel pro některý projektanty je slovo šroubovák, klička, měřák takový to bleé, co používají ti v montérkách....).
Pak sem můžete (raději anonymně) dát k dispozici výpočet pro kontrolu.