Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: karel kubicekk 26.05.2018, 10:36



Název: Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
Přispěvatel: karel kubicekk 26.05.2018, 10:36
Lze připojit přepěťovou ochranu dle přiloženého nákresu? Je tedy možné vést přivodní kabel od elektroměrovéh o rozvaděče přímo na svorky přepěťové ochrany a poté pokračovat s vodičem PEN na svorkovnici, kde už dojde k rozdělení na PE a N(směr k FI) a přizemnění?


Název: Re: Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.05.2018, 13:04
Držel bych se montážního návodu konkrétního výrobce. Na webových stránkách je mají všichni solidní. A většinou jsou i v příbalu u svodiče.

Na tom schémátku chybí jeden podstatný vodič. A to ze svodiče na HOP/MEB.


Název: Re: Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.05.2018, 21:36
...
Na tom schémátku chybí jeden podstatný vodič. A to ze svodiče na HOP/MEB.
Asi opravdu chybí.
Když nevíme některé podrobnosti o objektu, není jednoduché dávat podrobné konkrétní rady jak přesně něco udělat.
Další případ, kdy platí to, co už tu mnohokrát padlo - nejlepší je, aby  to na místě posoudil odborník, když už je pro někoho výraz projekt sprostým slovem