Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: ... z davu semináře 11.06.2006, 22:33



Název: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: ... z davu semináře 11.06.2006, 22:33
Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?

Z davu semináře 11.06.2006 22:33


Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.06.2006, 18:10

Podle mne, je důležitá hodnota minimální jmenovitá únosnost závěsného lanka, udávaná výrobcem, pro každý průřez samostatně. Minimální únosnost by měla odpovídat maximální vzdálenosti podpěr, přepočteno na váhu kabelu.


 


V praxi, se tyto maximální možné rozteče podpěr, snad nedají ani technicky provést.


 


Myslím, že je to otázka šitá na projektanty. Tak kde jste?



Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.06.2006, 23:07
Tady.  I když jsem projektant, toto jsem nikdy neřešil, ale kdybych musel, tak zkusím od výrobce získat nějaké montážní tabulky, pak od praktiků, jestli třeba EZ či RZ nemají nějaké tabulky zpracovány, jinak si to zadám u statika, protože:
Nikdo neumí všechno a já vím, nebo tuším, že:
1. jedna věc je únosnost lanka či vodiče,
2. druhá věc je únosnost podpěr či kotev,
3. třetí věc je možnost dispozičního uspořádání podpěr
4. další je dovolený průhyb (velice ovlivňuje namáhání v tahu)
5. namáhání větrem
6. zatížení námrazkem dle oblasti ( Krkonoše kontra Znojmo)
7. kombinace  5. a 6.
8. koeficienty bezpečnosti (veřejné prostranství kontra uzavřené staveniště)
9. trvalé či dočasné vedení
Snad se nám ozve někdo z montážníků či rozvodných závodů, jak to dělají a "hodí to do placu".


Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 12.06.2006, 23:44

Venkovní vedení řeší ČSN 333300
(iniciativní kolegy upozorňuji, že vím, že tato norma je již neplatná).
Údaje o konkrétním kabelu tj. hmotnost, pevnost nosného lana, průměr lze stáhnout s internetu (ověřeno).
Pak už nezbývá než počítat a počítat tak, jak uvádí kolega Doležal.



Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2006, 07:38

V minulosti jsem se v práci setkal s trochu jinými kabely, než vy asi potřebujete. Závěsné telefonní kabely jsme dávali na sloupy, kde původně byly jen dráty, vzdálenost sloupů  je kolem 40 metrů, je tam nějaké prověšení, někomu se to moc nelíbí, pokud byste chtěl mít výrazně menší, musí se to více "našponovat",  což není problém na rovině, pokud máte dostatečně pevné "konce",  je problém v oblouku, kde se sloupy naklánějí, tam se pak musí dávat kotvy nebo vzpěry.
Já bych vám doporučil najít někoho, kdo tohle montoval, protože praktické zkušenosti vás dovedou ke správnému řešení rychleji než nějaký pokus po sloužitém hledání a studování literatury.



Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.06.2006, 08:30
Osobně bych také spíše než na teoretické výpočty spoléhal na praktické zkušenosti. Podmínky v místě bývají různé, určité věci ani dost dobře vypočítat nejdou.


Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Milan Knop 17.07.2006, 16:43

Výrobce poskytuje montážní tabulky pro všechny typy závěsných kabelů v rozpětí 20 - 60 m.(nmáhání, průhyb, koncový tah)
Běžné rozpětí pro vedení nn se používá 35-40 m.
Musíte vědět o jakou námrazovou oblast se jedná a zkontrolovat průhyb kabelu na min. vzdálenost od země, objektů atd.



Název: Re: Po kolika metrech je nutno instalovat podpěry závěsného kabelu?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.09.2006, 13:44

Našel jsem.
http://www.krasnohorska.cz/trachta/mesias.htm