Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2019, 21:41 » |
|
Snad kdybyste přesně popsal, jak to děláte. Nejdřív spojíte PE s N a pak rozsvítíte, nebo nejdřív rozsvítíte a pak spojíte PE s N?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 22.05.2019, 06:42 » |
|
Cca. jednou za 3 měsíce testuji doma chrániče tlačítkem, vždycky vybaví. Když to vezmu "z druhé strany" a spojím N a PE, tak u zásuvek chrániče vybaví vždy (pokud je na okruhu nějaká trochu vyšší spotřeba). Máme ale 2 chrániče pouze na světla a pokud zapnu pouze světla, kde jsou LED žárovky, při spojení N a PE chránič nevybaví. LEDek svítí třeba 6ks po 9W. Ovšem když zapnu na stejném okruhu pouze jednu samotnou 40W obyč. žárovku, chránič vybaví vždy. Čím to je? Proudem asi ne, u LED by měl být vyšší vzhledem k příkonu, napadá mne snad jedině nějaké "rušení" z elektroniky LEDky, které chránič (typ AC) nepobere.
Když to chcete zkoušet z druhé strany, musíte měřit fází proti kolíku.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 22.05.2019, 12:28 » |
|
Dejte si tam jistič 1+N a nestanese vám to! Něco se courá po PE vodiči...to pak vyhodí při spojení N-PE...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 22.05.2019, 14:00 » |
|
Jiří Schwarz: Bod rozdělení je ve stejném rozvaděči jako chrániče, není to moc daleko od sebe. Jak píšete o "závitu na krátko" - chápu to správně, že pokud bych v rozvaděči propojil N za chráničem s PE, kdy bude "vše velmi blízko u sebe", je chránič méně citlivý, ale v případě skutečného problém, kdy by přes někoho tekl proud ze zásuvky do země, bude chránič reagovat správně?
Rozvodak: jak myslíte fází proti kolíku? Fáze proti kolíku je zkrat, to by měl pobrat jsitič ne?
Když chcete zkoušet funkci chrániče mimo rozvaděč na vedení, musíte přes impedanci fází proti ochrannému vodiči. Jestli jsou na osvětlení použity LEDky na 230V bez trafa, berou jen jednu půlvnu sinusovky, tj. jednocestně usměrněný proud a na ten chránič AC nereaguje.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 22.05.2019, 15:39 » |
|
Jestli jsou na osvětlení použity LEDky na 230V bez trafa, berou jen jednu půlvnu sinusovky...
Musím se přiznat, že takovou jsem ještě neviděl. Všechny měly Graetzův můstek.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 22.05.2019, 16:29 » |
|
Musím se přiznat, že takovou jsem ještě neviděl. Všechny měly Graetzův můstek.
No možná že jsem se zmílil Ale kdo ví, číňan by byl schopen všeho.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 22.05.2019, 16:31 » |
|
...Jestli jsou na osvětlení použity LEDky na 230V bez trafa, berou jen jednu půlvnu sinusovky, tj. jednocestně usměrněný proud a na ten chránič AC nereaguje.
Pokud je to "bez trafa", asi myslíte s předřadným kondenzátorem. Jak by přes něj prolezla jen jedna půlvlna? Ani Číňan takový zázrak neumí
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|