Název: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2022, 18:58 Situace:
Svazek 18 kabelů 3x6 (10)mm bude uložen v zemi, každý kabel má napájet jeden ks.zásuvky 16A. Průřez vedení 6, možná 10 odpovìdá seskupení a velké délce s ohledem na úbytky atd......, a má svůj kombík 16C/003. Kde byste doporučili provést přechod na "dvaapůlku"? Nabízí se krabice pod zásuvkou, nebo nějaké spojky v zemi, délka vedení mezi spojkou a zásuvkou by pak kolísala kolem 5-12m. Součástí zapojení bude místní zem (možná i síť TT, ale na tom nyní nesejde), tato může být opět napojena vodičem do krabice nebo do případné spojky. Jedná se mě o vaše montážní zkušenosti, aby se zapojovatel díla z toho neosypal :) Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Václav Třetí 29.03.2022, 06:52 To mi připomíná elektrifikaci autokempu. Možná se mýlím, můžete prozradit účel takových, zřejmě velmi dlouhých, rozvodů?
Použití krabic o průměru 68mm je reálné do průřezu 4mm2 Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Milan Hudec 29.03.2022, 07:45 To mi připomíná elektrifikaci autokempu. Možná se mýlím, můžete prozradit účel takových, zřejmě velmi dlouhých, rozvodů? Jste blízko, jedná se o elektrolodě.Použití krabic o průměru 68mm je reálné do průřezu 4mm2 Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Pavel Horský 29.03.2022, 07:51 18ks kabelů bych položil vedle sebe a nechumlal je do svazku. Prostě bude širší výkop a to se přece vyplatí.
A pokud je to možné, použil bych např. tyto krabice, kde nebude problém s přechodem. Myslím, že je v krabici dost místa i kdyby se měla jedna zásubka zrušit jejím zaslepením. https://www.elektropen.cz/FAM3064?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_uRWsF4LqpZeq84wHVwWkkcYcXv7Ae3X6L28pOrtHamltY9HSFYVBhoC_WIQAvD_BwE Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Miroš Jan 29.03.2022, 08:33 Pavle toto má odskoušené. Je to správná volba. :)
Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Pavel Horský 29.03.2022, 08:38 Pavle toto má odskoušené. Je to správná volba. :) Napsáním slova "má" vyjadřuješ, že to má Milan odzkoušené a možnou vzniklou chybou nepřipsáním "m" jako "mám" pak znamená, že můj návrh máš odzkoušený ty. Tak jak je to? Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Jiří Kantner 29.03.2022, 09:19 Ne že by se do té KPR 68 ta 3x6mm2 a 3x2,5 nevešly i s bokosvorkama ale přijde mi to v dnešní době nedůstojné. Montér by vás neměl asi rád.
Když už krabice na přechod tak třeba tahle: https://www.kovopolotovary.cz/locinox-pb-1-s-hlinikova-krabice-s-din-listou-ip66-96-x-155-x-86-mm-stribrna-d13642.htm (https://www.kovopolotovary.cz/locinox-pb-1-s-hlinikova-krabice-s-din-listou-ip66-96-x-155-x-86-mm-stribrna-d13642.htm) dovniř WAGO 2210-1204 a zásuvku ABB Garant. Budoucnost patří aluminiu! Ale nevím nic o tom, kam se to bude montovat, takže berte tuhle informaci s rezervou. Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Václav Třetí 29.03.2022, 12:48 Bokosvorky jsou krásné retro, na nové rozvody bych je nepoužíval. Já osobně je používám hlavně na nějaká krátkodobá provizorní a zkušební zapojení. Zapojovat v KU 68 a podobných vodič Cu 6mm2 pomocí boko bude nepříjemná práce a výsledek nejistý - dnešní elektrikáři s nimi neumí pracovat.
Ještě se zeptám, přístav pro elektrolodě bude u nás na sladké vodě nebo někde u moře. Hliník není vhodný k moři. Stejně tak je třeba dávat pozor na nerez, ke slané vodě patří jedině A4. Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Miroš Jan 29.03.2022, 13:23 Pavle oprava.
Platí že to mám odskoušené. :) Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Milan Hudec 29.03.2022, 15:07 Bokosvorky jsou krásné retro, na nové rozvody bych je nepoužíval. Já osobně je používám hlavně na nějaká krátkodobá provizorní a zkušební zapojení. Zapojovat v KU 68 a podobných vodič Cu 6mm2 pomocí boko bude nepříjemná práce a výsledek nejistý - dnešní elektrikáři s nimi neumí pracovat. Bude to sladkovodní rozvod :)Ještě se zeptám, přístav pro elektrolodě bude u nás na sladké vodě nebo někde u moře. Hliník není vhodný k moři. Stejně tak je třeba dávat pozor na nerez, ke slané vodě patří jedině A4. Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.03.2022, 16:30 Už jsem je jednou zmiňoval v jiné souvislosti. Scame Omnia.
Vyzkoušené v mycím boxu na traktory. Netuším, jaké jsou požadavky na design a cenu. Podle požadavku na krabici, nějak usuzuji, že budou ve zdi. K tomu je v příslušenství na montáž pod omítku hluboká krabice, kde není problém tu desítku napojit a zredukovat celkem elegantně. Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.03.2022, 12:18 Podobnou situaci jsem řešil tak, že jsem použil nějakou nástěnnou krabici v krytí IP65, v krabici byly na kousku lišty řadové svorky, ve víku této krabice byly vestavné zásuvky 230V IP44 (modré).
Vypadalo to celkem dobře. Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2022, 13:54 Kolegové d ěkuji za vaše cenné rady.
Nicméně situace se má tak, že ve zdivu budou KPR68 se zásuvkou Garant a nepřipadá v úvahu nic jiného mimo uložení čehokoli do země. Zde bych se optal na názor zdejších revizáků, bude proti něčemu pospojování všech okruhů v jedné zemní krabici, která bude zalita gelem, nebo byste trvali na 18 krabičkách zvlášť? Přiznám se, že u mne je to 50/50, řešení si dovedu obhájit stejně dobře jako napadnout :) Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Miroš Jan 31.03.2022, 14:41 Milane, za mne, není problém. ;)
Název: Re: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68? Přispěvatel: Rozvodak 01.04.2022, 10:54 Zde bych se optal na názor zdejších revizáků, bude proti něčemu pospojování všech okruhů v jedné zemní krabici, která bude zalita gelem, nebo byste trvali na 18 krabičkách zvlášť? Přiznám se, že u mne je to 50/50, řešení si dovedu obhájit stejně dobře jako napadnout :) Napojení všech okruhů v jedné krabici v zemi mi nepřijde jako dobrý nápad. Případná závada na spojí (kterémkoliv z 18ti kabelů) znamená přerušení dodávky pro všechny okruhy. Dnes existují i spojovače 1,5-6 mm2, nic tedy nebrání řádnému naspojkování smršťovačkou s lepidlem. |