Autor Téma: Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?  (Přečteno 9969 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 24.01.2023, 23:25 »

Kdesi je psáno, že prodlužovací přívody smějí být zřizovány jen jako dočasné řešení a že musí být po celé své délce vizuálně kontrolovateln é. Tedy ne schovány např. pod koberec.
Mohl by mne někdo nasměrovat kde to je uvedeno?
ČSN 34 0350 ed.2 a 33 1600 ed.2 samozřejmě prohledány, ale nic... Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.01.2023, 10:52 »

Nepřesně zkusím navést.
Dočasná zařízení...
Staveništní... ..
Mám tu větu před očima.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.01.2023, 11:29 »

Já mám tuto větu před očima jen z 33 2000 4-41 u ochranného opatření elektrickým oddělením. Na staveništích se mají chránit před poškozením což se obvykle realizuje způsoby, při kterých viditelné spíše nebudou a tak by byl tento požadavek nerealizovatel ný. Ale nemaje momentálně normy v ruce, také jen vařím z vody.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 25.01.2023, 12:01 »

Něco málo....
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O bezpečném používání a instalaci prodlužováků
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.01.2023, 12:09 »

Za dlouhé roky jsem nezaznamenal, že by takové rady k používání prodlužek byly někde uvedené.  Normotvůrci by podle mého odpověděli, ať se podívám do návodu k výrobku. Už jsem podobné odpovědi viděl napsané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.01.2023, 17:07 »

Nepřesně zkusím navést.
Dočasná zařízení...
Staveništní... ..
Mám tu větu před očima.

Myslím, že je to správná cesta, protože každý PP je v podstatě provizorka.
Na to platila norma ČSN 34 1090 ed. 2......a každá provizorka musí být evidovaná a kontrolována. A maximálně 6 měsíců....
Má to svoje pravidla.
V některých firmách průmyslového typu jsou PP zakazány používat.
Při revizích jsme to označovali za závadu a odstranění je náhradou za pevnou instalaci.

Byly firmy, kde bylo tolik PP, že to bylo jako pavučiny. Dokonce je málo známo, že se PP nesmí zapojovat do serie....zvláš tě v tom vynikají IT pracovníci. Prodlužky a vícenásobné psy a rozbočky ....prostě hrozný chaos v elektrice. To byl i častý problém při revizích spotřebičů. a PP je spotřebič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.01.2023, 20:19 »

Něco málo....
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O bezpečném používání a instalaci prodlužováků 

Ne, tam to není.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.01.2023, 22:30 »

Kabel je výrobek a je to  v návodu k obsluze prodejce nebo výrobce.
Z netu:
https://www.tympolplus.cz/clanek/navod-k-obsluze-prodluzovacich-privodu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 26.01.2023, 08:53 »

Ovšem nepřekrytí kobercem je jedna věc a vizuální kontrola po celé délce druhá. Takže pod kobercem být nesmí, neviditelně za skříní na podlaze ale ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.01.2023, 09:16 »

Za skříní je dosti malá pravděpodobnos t poškození izolace a celistvosti šňůry rozšlapáním nebo rozježděním židlí, apod...
Dva úhly pohledu:
V zaměstnání to řeší provozovatel např. analýzou rizik, co stanoví, je plně v jeho kompetenci.
V bytech je to věc "osobní blbosti" uživatele...
Znám z praxe případy prodlužek po zemi v kanclech pod tepichem, zcela rozšlapané do placky nebo rozježděné židlí.
Ta viditelnost po celé délce může mít jiný úhel pohledu na staveništi, v mateřské škole, kanceláři, apod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.01.2023, 09:33 »

Jak tretí dôležitý uhol pohľadu do skladačky vidím ten revizákov...

Revizák musí vedieť sám za seba na vlastnú zodpovednosť prehliadkou a meraním posúdiť riziká úrazu a škody pre konkrétne situácie,...(napr. môže byť pre neho výhodou vedieť i o Rs na konci predložovačky)..
Ale predsa nemôže na všetky možné i nemožné situácie existovať návod,...to žeby potom jeden ku každému EZ potreboval knihu, a druhý možno i knižnicu....

Ja mám zásadu, že predlžovák je určený len na mimoriadne a pravidelne sa neopakujúce situácie, ktoré nemohol projektant EI pri návrhu predvídať,.. inak keď vidím že predlžovačka je bežný prevádzkový stav, tak odporúčam rekonštrukciu, resp. doplnenie či rozšírenie pevného rozvodu EI...
No a predlžovák pod napätím s pripojeným, no vypnutým spotrebičom je len ďalšie zvýšené riziko zbytočného zavlečenia nn do priestoru,..a nato tiež treba prevádzkovateľ a v revízke písomne upozorniť...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 26.01.2023, 10:14 »

Původní ČSN 34 7402, nahrazena ČSN EN 50556-1
nesmí být pod linem, kobercem,... tam kde by hrozilo tepelné přetížení nebo poškození např. nábytkem, jak stojícím, tak pohyblivým (přejíždění židlí...)

----------
Podívejte se reálně na ty prodlužovací kabely. Do 16A se používají vodiče s průřezem 1,5mm2
A pak narazíte na kabel, kde je vícenásobná zásuvka, kabel H05VV-F 3G1 a zespodu si tam výrobce cosi napíše o 10A nebo 2300W, což běžný uživatel nečte a "technicky" mu nic nebrání přes to hnát víc než 10A
Takový kabel pod kobercem beru jako časovanou bombu a pozvánku pro hasiče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.01.2023, 11:07 »


... narazíte na kabel, kde je vícenásobná zásuvka, kabel H05VV-F 3G1 a zespodu si tam výrobce cosi napíše o 10A nebo 2300W, což běžný uživatel nečte ...

Nejenže nečte, on ani neví co to znamená a pokud je pouze uveden povolený proud 10A, tak mnozí ani neumí spočítat, že je to 2300W. Pak by ještě museli být schopni zjistit příkony spotřebičů a sečíst je. To bychom toho od některých jedinců chtěli moc.

V dnešní době se bez prodloužení neobejdeme a ne vždy se to dá řešit úpravou pevných instalací. Firmy i občané se různě stěhují a v nájmech a podnájmech to obvykle nepříchází v úvahu. Vše závisí jak na přístupu uživatelů, tak RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.01.2023, 13:20 »

Původní ČSN 34 7402, nahrazena ČSN EN 50556-1

(Jen pro pořádek, maličký překlep, má to být 50565-1)

Jen bych podotknul, že jde o trochu rozdílné věci. Původní dotaz byl na "vizuální kontrolu" a tady (i v návodu) jde o možnost poškození a podmínky uložení. Jak už jsem uvedl výše, ochrana často znemožňuje viditelnost po celé délce. Záleží na tom, z jaké důvodu to pan Novák řeší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.01.2023, 22:47 »

V inej diskusii zaznel argument, myslim pana Horskeho, o chybajucej oponenture, tak skusim trochu reality (uznavam, extremnej, ale nevymyslam si),  hlavne z IT sveta. Pardon za diakritiku.

Herny/pracovny PC s periferiami:
1x PC
4x monitor
1x dokina pre notebook
1x ozvucenie
1x lampa
1x 10-portova USB nabijacka
3x base station pre VR
1x napajanie pre VR headset
1x napajanie pre volant (aj ked aby som bol fer, vacsinou je v skrini aj s adapterom)
1x router
1x NAS

To mame krasnych 16 napajacich bodov. Z toho cca 3-4 maju odber stale, okolo 11 pri praci a nezriedka ide vsetkych 16.
Ked som bol mladsi, pouzival som PC stol aj na bastlenie, to sa potom prida osciloskop, zdroj, merak, pajkovacka.. ale nezachadzajme do dalsich extremov, nemal som 4 monitory a VR.

Nevidim realisticku situaciu, kedy by som mal na stene 16+ zasuviek / 8 dvojzasuviek vedla seba. Odber celeho setu pri plnej zatazi je do 800W. Mam preto na spodku dosky stola nasrobovane dve sakra drahe x10 predlzovacky a jednu vypinanu x5, ktorou vypinam vsetko okolo VR. Vsetko napojene do serie a do 4m vzdialenej zasuvky.

Preco? Lebo ide o prenajimany byt v panelaku. Takze "že predlžovák je určený len na mimoriadne a pravidelne sa neopakujúce situácie",  vtipne.

Samozrejme, feny a vysavace sa okolo tohto zapojenia nesmu pohybovat. Pouzivanie predlzovaciek v kuchyni je strasna prasacina, najlepsie pri pouziti kanvice, toastera a kavovaru v jednej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.01.2023, 23:18 »

Záleží na tom, z jaké důvodu to pan Novák řeší...  

Mimo téma: Tady, ale i v jiných diskusích, se občas objevuje "... záleží na přístupu (názoru) RT".
Ale tak to přeci vůbec nemá být. RT nemá přeci mít nějaký "názor" nebo jinak mudrovat!
Ten má vědět a znát co je dobře (nebo spíš v souladu s platnými a kdysi platnými předpisy) a co je jinak a tudíž špatně. A ten rozpor umět zdůvodnit.
Tento týden jsem opět slyšel větu "Když vy (RT) každý říkáte něco jiného... To prostě nechápu.

K tématu : Řeším toto - v jednom starším objektu (kde jsou cca 2 zásuvky na místnost) se zřídily ordinace. No a jelikož 2 zásuvky nestačí, tak nějaký Ferda mravenec to vyřešil tak, že stávající rozvody doplnil prodlužovacími šňůrami. A jelikož bylo zapotřebí se nějak dostat i přes dveře (kde by na ty šňůry personál šlapal),  tak nebyl líný vést trasu nade dveřmi v instalačních lištách.
Takže vytvořil kočko-psa, kdy ze stávající zásuvky je napojena prodlužovací šňůra (made in doma) vložená do lišty, na konci se šňůrovou zásuvkou.
Nechápu, když už si dal tu práci s přivrtáváním lišt, proč do nich nevložil kabel, napojený na jedné straně ze stávající zásuvky a na druhé straně ukončený zásuvkou, upevněnou instalační krabicí.
No a pro kritiku této situace by se mi hodilo to ustanovení normy, že prodlužovací přívody mají být používány pouze na nezbytnou dobu a mají být po celé délce viditelné.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.01.2023, 07:42 »

jednalo by se o prodlužovací přívod a nebo úpravu EI pokud bych vzal rozvaděčovou skřín, dal do ní 3x 1F jistič 10A, k tomu stop tlačítko, k tomu natáhnul přívod 5x4 s 5kolíkovou zásuvkou a vytáhnul z toho tři větve 3x2,5 které budou mít na konci dvouzásuvku. To celé přidělané na zeď a takto přivedené napájení pro pracovní stoly z 3F zásuvky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 27.01.2023, 07:54 »

Citace
No a pro kritiku této situace by se mi hodilo to ustanovení normy, že prodlužovací přívody mají být používány pouze na nezbytnou dobu a mají být po celé délce viditelné.  podivej

No v normě to nemusí být vysloveně.
Já na to používám zákony,vyhlášky,návody (pokud to není v normě),jako všeobecně bezpečnost...(Do závorky uvedenu co konkrétně?..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.