Název: Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS? Přispěvatel: Jakub Horváth 22.03.2024, 11:59 Občas se setkám s případy, kde na střeše není problém dodržet vzdálenost "S" mezi jímacím vedení či jímači a PV panely, problém ale nestává, když panel je tak blízko dešťovému okapu, že nelze mezi PV panelem a okapem (je-li okap součást LPS) dodržet dostatečnou vzdálenost (viz foto).
Jakým způsobem toto elegantně vyřešit ? Jako nejlepší řešení mě v tomto případě napadá PV panel ani okap s LPS nespojovat a dodržet S od LPS jak v případě panelu, tak i okapu. PS: Ptám se spíše obecně, ne pro tento konkrétní případ (na této střeše nejspíš bude řešena ochrana před bleskem pomocí vodičů HVI). Název: Re: Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS? Přispěvatel: Jan Hájek 22.03.2024, 20:31 Teoreticky by bylo možné nahradit okap za nevodivý (nebo nadzvednout vedení svodu kolem něj), ale zřejmě by nestačilo jen to a ve výsledku bude jednodušší použit HVI pro izolovanou soustavu.
Tady je téma okapů trochu rozvedeno: Okapy, čekající zabijáci (https://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-5-okapy-cekajici-zabijaci/view?searchterm=okapy%20zabij%C3%A1ci) |