Roman Kostelecký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 08.02.2012, 18:51 » |
|
Nedávno k mým známým přijel elektrikář, z důvodu výměny elektroměru. V domě žíjí celkem 2rodiny a každá má svůj hlavní jistič i elektroměr. V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční. Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté. Ted nevědí jak pokračovat, tak dávám dotaz sem.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 06:47 » |
|
O jakého elektrikáře šlo? Jestli myslíte elektrikářem technika distributora, který prováděl výměnu elektroměrů, okamžitě a nejlépe i písemně informujte svého dodavatele elektřiny. Podejte stížnost a popište i chování toho technika, když se s tím vůbec nechtěl na místě zabývat. Ovšem jestli máte nějakou šanci, to si netroufám odhadnout. Zřejmě bych doporučil i návštěvu RT, který by instalaci zkontroloval, a napsal zprávu, kde by popsal její stav. Jestli bude instalace v pořádku, musíte tlačit neustále na distributora a chtít náhradu škody. Ze zkušeností vím, že poprvé odmítnou, ale po neustálých nátlacích se začnou trochu hýbat. Přeji pevné nervy a hodně štěstí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 09:30 » |
|
V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční.
Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 09:37 » |
|
Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?
Taky mám pocit, že vypnul jistič pro dolní byt, horní nechal jet a pak přerušil nulu pro oba. Takže vyjádření z opraven a tlačit na firmu.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2012, 12:36 » |
|
Nejspí bude ta "nula" ..... Do zásuvek 1 fázových došlo 400V ! U které jste společnosti ?dodavatele energie. PEN vodič by neměl jít přes elektroměr !!U některých dodavatelů !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Ján Garaj
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2012, 12:55 » |
|
Pán Kostelecký, pridám sa k odborníkom. Naozaj by to chcelo revizáka, ktorý by vám to predviedol, prekontroloval a následne po jeho odbornom posúdení, ak bola škoda viac ako 5000,-tak aj s právnikom a pohroziť poriadne, hlavne vedieť komu, kto to robil.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.02.2012, 20:34 » |
|
Za předpokladu, že tam nemáte nějakou nestandartní úpravu (černý odběr...), je docela pravděpodobná varianta, kterou popisuje Jirka Š. Svejkovský. Právě pro nepříznivé vlivy při nějakém přechodovém odporu, přerušení,... se toto zapojení již nepoužívá. Chtělo by to zkontrolovat skutečné zapojení a pokud to tak opravdu je, tvrdě zaútočit na dodavatele, že problém způsobila chyba montéra.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Tomáš Hradecký
Offline
od projektu po revizi
|
|
« Odpověď #9 kdy: 09.02.2012, 21:17 » |
|
pokud předtím vše fungovalo a nikde žádný problém a při práci na el zařízení vám shoří spotřebiče , tak to asi nebude zásah vyšší moci . Přerušený nebo v tomto případě odpojený PEN dříve než montér vypnul hlavní vypínač .
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.02.2012, 21:47 » |
|
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika . Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|
|
Ján Garaj
|
|
« Odpověď #13 kdy: 11.02.2012, 19:01 » |
|
Treba zavolať toho revizáka. Ak zistí, že bez odpojenia Nuláka sa nedá vymeniť elektromer tak máte vyhrané. V opačnom, ak odpojenie nie je podmienkou, iba nedopatrením toho elektrikára to bude ťažké.
|
|
|
|
kolo
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.02.2012, 19:38 » |
|
Tak to je hrubá chyba elektrikáře.
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.02.2012, 10:03 » |
|
vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/
Pardon pomýlis som sa.. Ano ten s najväčším odporom dostane plnú dávku.
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|