Název: Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
Přispěvatel: Jan P 25.11.2023, 21:15
Koukal jsem na netu výpis z elektroměru (máme FVE s dodávkou do sítě) na EGD a zaujaly mne 2 položky jalového výkonu. Zejména jalový odběr v době, kdy doma nikdo není a ještě neběželo ani TČ, max. mohl bojler. A jalová dodávka v noci, kdy měnič "spí".
Vysvětlíte mi někdo, proč by to mohlo být?


Název: Re: Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
Přispěvatel: Jan P 27.11.2023, 10:40
Pro zajímavost souhrn za 5 měsíců (od 21.6. do 26.11.)


Název: Re: Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
Přispěvatel: opatovice64 16.12.2023, 16:54
Kapacitní dodávku způsobuje FVE, konkrétně její střídač. Pokud FVE nevyrábí činnou energii, dodává kapacitní jalovou složku do sítě.
Stejně se chová např. frekvenční měnič připojený k napájecímu napětí při vypnuté zátěži (elektromotoru).
Po zapnutí elektromotoru je pak cos fí - 1,0 a dodávka není.
Obdobně se chovají všechny spotřebiče a zařízení s nesinusových průběhem, řízené usměrňovače, servery,
LED svítidla.
Stejně jako u domácí FVE se podobné problémy řeší i u velkých elektráren, kde se osazují dekompenzační tlumivky, aby majitel nebyl penalizován ze strany distributora za nevyžádanou kapacitní dodávku do sítě.


Název: Re: Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
Přispěvatel: Jan P 16.12.2023, 17:44
A ta jalová spotřeba? Je to 10x více než než činná spotřeba.

Narazil jsem na článek na fóru pro fve, kde řešili nastavení střídače, kdy při napětí v síti přes 241V má údajně regulovat účiník. Napětí máme stále nad 241V, nastavení regulace účiníku ve střídači také je.
Může to mít něco společného s tím?