Název: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 20:02 Zapojuji podružný rozvaděč a vystytl se mi problém při zapojování proudového chrániče, kdy potřebuji na svorku N zapojit 10drátů o:-).
Zajímalo by mě jakou na to používáte svorkovnici, zda nějaký můstek nebo jakým nejlepším způsobem nasvorkovat tyto dráty (jedná se o 1,5 a 2,5), případně, jak toto řešíte? Je mi jasné, že drát z proudového chrániče na případnou svorkovnici musí mít větší průřez, aby přenesl celkový proud. Jenom ještě dodám, že se jedná o 1fázový proudový chránič, který je zapojen jako 4pólový. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 20:55 Normálně použiji nulové můstky na DIN lištu. Dělají jako 8šroubkové a ? šroubkové. Někdy je místo v rozvaděči na lištách co jsou N a PE můstky, tak přidám svokovničku tam.
Jen nechápu to Zapojení dvoupólového chrániče jako čtyřpólový. Předpokládám prostě klasické zapojení dvoupólového chrániče před více okruhů. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:05 , co třeba použít pomocnou svorkovnici N?
Zřejmě jste chtěl napsat, že máte čtyřpólový chránič zapojený na jednu fázi? Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 21:09 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď, zeptám se na ně v místní prodejně.
Ještě na vysvětlenou za chráničem mám 3jističe 16A a jeden 10A. Napadl mě ještě jeden dotaz ohledně propojení ochranného vodiče na základový zemnič. V základovém betonu mám použitou zemnící pásku, kterou jsem vyvedl 3 vývody. Jeden v domě, druhý v garáži, kde mám taky rozvaděč a třetí vývod venku pro napojení hromosvodu. V domě jsem tento zemnič propojil přes ekvipotenciáln í svorkovnici. V garáži jsem tuto svorkovnici nepoužil a chci to zapojit přes svorku páska/drát, ale slyšel jsem, že nemůžu zapojit měďěný vodič přímo na tuto svorku, že je třeba na tento drát naaplikovat olovo? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za případné reakce. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 21:12 , co třeba použít pomocnou svorkovnici N? Zřejmě jste chtěl napsat, že máte čtyřpólový chránič zapojený na jednu fázi? 4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil? Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 21:16 Ano CU a pozink se nemají rádi. Jen v té garáži bych se toho tolik nebál, protože je tam sucho. Ale samozřejmě raději použijte olovo.
Kolega vám poslal foto N můstku. Také je používám a doporučuji. A jen se divím tomu vývodu na hromosvod. Pouze jeden? Není nějak málo? Čekal bych nejméně dva. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:25 4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil? Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"? Kolega Franěk mě předběhl :) také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod? Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 28.09.2008, 21:28 Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"? Kolega Franěk mě předběhl :) také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod? Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky. Omlouvám se špatně jsem to formuloval.... :) Na svorky se poptám v obchodě, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakce.... Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.09.2008, 00:21 4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil? Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 29.09.2008, 13:58 Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy. , to vím že u proudového chrániče se nesčítají napětí, ale proudy, vždyť už jen podle názvu proudový... ;) Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz. o:-) Musel bych to vyzkoušet.... Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: SMILEK 29.09.2008, 15:09 Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz. o:-) Musel bych to vyzkoušet.... Nemusel, funguje to ;). Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče).Dodatečně doplňuji: teď koukám, že se to tu už také řešilo: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7745.0.html Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 29.09.2008, 15:21 Nemusel, funguje to ;). Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče). (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz., zbytečně vyhozené peníze ;) jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ?? Asi nějaká špatná topná tyč.... ::) Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 29.09.2008, 15:26 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz., zbytečně vyhozené peníze ;) jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ?? Asi nějaká špatná topná tyč.... ::) Teď mě ještě napadlo, jestli nemají přehozené vodiče modrý a zž, zkusím je přehodit ve vidlici a uvidím.... o:-) Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: Jan Franěk 29.09.2008, 19:44 Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře.
Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE , chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne. A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku. Název: Re: Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový? Přispěvatel: lyon 30.09.2008, 13:24 Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře. Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE , chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne. A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku. ... těleso nemá zalisovanou vidlici, je normalně zašroubovaná. S tím, že je někde spojen N a PE bych vyloučil, protože při připojení vysavače cca 1600W chránič drží a může se vysávat jako o život.... ;) Ještě jsem se k tomu nedostal, ale jestli to bude tím tělesem, tak jim to pěkně omlátím o hlavu, protože kvůli tomu musím vypustit a sundat celý žebřík, protože jinak topné těleso nejde vyndat.... ::) Ještě jenom dodám jedná se o žebřík a topnou tyč fy. Korado. A to mám ještě jeden, ale ten není ještě pověšený, doufám, že bude dělat to samé nebo vyzkouším tu spirálu ještě dřív než ji namontuji do žebříku a uvidím... o:-) Jinak už jsem sehnal ten nulový můstek, vypadá dobře... :) |