Název: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: H 24.02.2009, 09:53 Chtěl bych se zeptat zda musí být objekt vybaven LPS, když výpočet rizika říká že ano, ale přitom podle metod v ČSN EN 62305 je objekt schovaný v ochranném prostoru jiného objektu?
Jedná se o následující situaci - je velká výrobní hala výšky cca 18 m, 0.5 m od okraje budovy je jímač délky 1m. 6,2 m vedle této haly stojí energoobjekt výšky 8 m, šířky 4.6 m. Třída LPS vychází dle ČSN EN 62305-2 IV, poloměr ochranné koule 60 m. Ochranná koule bude jedním bodem opřená o jímač výrobní haly, druhým bodem 3,8 m nad úrovní terénu (z důvodu dalších navazujících objektů dále od haly). Takto položená ochranná koule je nejbilžším bodem cca 2,58 m od rohu energoobjektu, který v tomto případě posuzuji. Použiju-li metodu ochranného úhlu pro danou třídu 55st, pak je nejbližší vzdálenost rohu řešeného objektu od hranice vymezené tímto úhlem cca 2,33 m Takže otázku tématu bych rozdělil na dvě: - musí mít tedy menší energoobjekt LPS z pohledu ČSN EN 62305 nebo nemusí? že ano mi vychází z výpočtu rizika, že ne mi vychází z toho, že leží v ochranném prostoru vedlejší větší budovy - měl by mít menší energoobjekt LPS z hlediska "skutečnosti" (předpokládám že asi ano, neb blesk při úderu nerozlišuje zda má udeřit s poloměrem 45 nebo 60 m ...)? #112# Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Radim Strycharski 24.02.2009, 17:20 Rozumím tomu dobře, když si myslím, že chcete objekt ve třídě III schovat pod objekt se třídou IV? To byste asi měl u obou objektů uvažovat stejné riziko.
Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Jagiello 25.02.2009, 09:35 Na první otázku (zda musí být LPS, pokud požadavak vyjde z posouzení rizika) zní odpověď ano.
Nevidím problém ve využití jímačů sousedních objektů a metody válivé koule či ochranného úhlu nebo kombinace obou k zajištění požadované ochrany. Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: H 25.02.2009, 09:42 Rozumím tomu dobře, když si myslím, že chcete objekt ve třídě III schovat pod objekt se třídou IV? To byste asi měl u obou objektů uvažovat stejné riziko. Ne, otázka(y) byla položena jinak. Navíc o třídě III nepadlo ani slovo, oba objekty mi z výpočtu rizika vycházejí jako IV. Jen pro upřesnění, pod pojmem energoobjekt je myšleno samostatná budova jen pro technologii chlazení/topení, není to komplet energo včetně elektřiny, plynu, atd ...Na první otázku (zda musí být LPS, pokud požadavak vyjde z posouzení rizika) zní odpověď ano. No jo, ale tou odpovědí si z mého pohledu protiřečíte - ano, musí být LPS, ale zároveň píšete, že mi sousední objekty pomocí metody válivé koule či ochranného úhlu ochranu zajistí. Jsem z toho jelen :DNevidím problém ve využití jímačů sousedních objektů a metody válivé koule či ochranného úhlu nebo kombinace obou k zajištění požadované ochrany. Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Radim Strycharski 25.02.2009, 13:41 Ach tak. Zmátlo mě to rozlišování mezi koulemi 45 a 60m. o:-) Zkusil jsem to přepočítat a vyšla mi skoro stejná vzdálenost jako Vašich 2,33 m. Takže objekt je celý v ochranném prostoru a není co řešit. Podmínkou by ale měla být úspěšná revize hromosvodu podle 62305 toho vyššího objektu.
Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Radim Strycharski 25.02.2009, 13:58 No, i když s tou revizí vyššího objektu to asi není tak úplně pravda. Z hlediska ochranného úhlu určitě jo, protože se spoléháme na sousední hromosvod, ale z hlediska valící se koule ne, protože valící koule je "platná", ať se opře o hromosvod nebo o cokoli jiného (dance)
Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Jan Hájek 27.02.2009, 11:40 Pokud se jeden objekt nachází v ochranném prostoru jímací soustavy objektu sousedního, tak není potřeba zřizovat vnější ochranu před bleskem.
Pokud by měl nižší objekt vyšší LPL, tak samozřejmě ochranný prostor vytvářím dle těchto přísnějších požadavků, i když na sousedním objektu bude LPS nižší úrovně. Ovšem pozor na předpisy a normy týkající se toho nižšího objektu, je možné, že vyžadují zřízení ochrany v každém případě, nezávisle na tom, jestli je v ochranném prostoru sousedního objektu. Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.02.2009, 20:42 Ovšem pozor na předpisy a normy týkající se toho nižšího objektu, je možné, že vyžadují zřízení ochrany v každém případě, nezávisle na tom, jestli je v ochranném prostoru sousedního objektu. Nedá se ani v tomto případě objekt nacházející se v ochranném prostoru sousedního objektu považovat za objekt vybavený LPS? Vždyť je to ekvivalentní oddálenému hromosvodu. Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Jan Alin 27.02.2009, 20:55 Nedá se ani v tomto případě objekt nacházející se v ochranném prostoru sousedního objektu považovat za objekt vybavený LPS? Vždyť je to ekvivalentní oddálenému hromosvodu. Dovolil bych si tohle téma trochu rozšířit. Stále se tu mluví o tom že menší objekt je chráněn větším. Jak by vypadala situace v případě že bych určil že je menší objekt (můj hotel) dostatečně chráněn větším objektem ale ten by nebyl v mém vlastnictví. Pokud by vlastník většího objektu z nějakého důvodu přestal hromosvod udržovat a ten přestal plnit svou funkci tak je můj objekt nechráněn a nemusím se o tom ani dozvědět. Rovněž tak nemůžu prokázat že se dostatečně starám o ochranu před bleskem u svého objektu když nemám přístup k dokumentům o údržbě a revizích většího objektu. Změní nebo nezmění se pohled na to jestli musí být objekt vybaven LPS? Název: Re: Musí být následující objekt vybaven LPS? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.02.2009, 21:06 Rovněž tak nemůžu prokázat že se dostatečně starám o ochranu před bleskem u svého objektu když nemám přístup k dokumentům o údržbě a revizích většího objektu. Změní nebo nezmění se pohled na to jestli musí být objekt vybaven LPS? Myslím, že spolehnutí na sousední objekt se dá uplatnit právě jedině v případě, že mohu doložit účinnost vyššího objektu (revize, údržba, vlastnictví, nájemní smlouva apod.). Asi nelze spoléhat na komín "za plotem". |