Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: rev 04.05.2012, 13:10



Název: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: rev 04.05.2012, 13:10
Ve které normě, popř. článku normy, najdu více o povinnosti označovat PE vodiče v rozvaděči stroje popisem odkud kam vede?


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.05.2012, 14:40
Podle mě v žádné.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: rev 04.05.2012, 14:47
Revizák to chce mít na všech PE vodičích popsáno. Tak jsem si chtěl ověřit jak to je ošetřeno v normě. Nárok na to samozřejmě má...norma je jen technické minimum.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Jiří Buben 04.05.2012, 15:40
V ČSN EN 60204-1 ed.2 článku 13.2.1. Týká se obecně identifikace na každém ukončení vodiče v souladu s technickou dokumentací, takže lze jej vztáhnou i na vodiče PE. Teoreticky pokud bude v dokumentaci stroje použito označení vodičů i PE na jejich konci například číslicemi pro identifikaci, pak by toto značení mělo být fyzicky provedeno.
Směrodatná je tedy dokumentace stroje.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: rev 04.05.2012, 20:04
Děkuji...to bude asi ono.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Josef Pentoda 04.05.2012, 21:20
Ve které normě, popř. článku normy, najdu více o povinnosti označovat PE vodiče v rozvaděči stroje popisem odkud kam vede?


Osobně by mne zajímalo o jaký stroj se jedná. Neznám moc případů kde je vyžadována identifikace PE vodiče.  Asi vás revizák nemá rád. Jinak je to věc projektanta. Ono PE svorek není nikdy dost.

Ostatní napsal kolega Buben.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2012, 23:22
PE by měl být jeden potenciál, za běžných okolností se nerozpojuje, nespíná se,...
Jako "montážní postup" mít popis odkud - kam, v jakém pořadí to zapojovat, to vidím jako rozumné, ale trvat na popisu jednotlivých PE vodičů mě připadá dost přísný požadavek...


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Martin Kurka 04.05.2012, 23:58
V ČSN EN 60204-1 ed.2 článku 13.2.1. Týká se obecně identifikace na každém ukončení vodiče v souladu s technickou dokumentací, takže lze jej vztáhnou i na vodiče PE. Teoreticky pokud bude v dokumentaci stroje použito označení vodičů i PE na jejich konci například číslicemi pro identifikaci, pak by toto značení mělo být fyzicky provedeno.
Směrodatná je tedy dokumentace stroje.
Ale norma konkrétně říká, že "Každý vodič musí být identifikovate lný na každém ukončení v souladu s technickou dokumentací" A dále uvádí provádění označení na vodičích jako doporučení.

To znamená, že pokud jde podle dokumentace vodič například ze svorky číslo 13 na PE svorku transformátoru TR4, pak se nemusí fyzicky označovat, protože je jednoznačně identifikovate lný.
Ovšem pokud jde tento vodič z PE svorky trafa  TR4 na PE sběrnici, kde je již připojeno hejno PE vodičů, pak se musí v tom hejnu rozlišit, aby byl identifikovate lný - kterýpak to z nich je. To lze i polohou na PE sběrnici (- viz očíslování otvorů lištových můstků na N a PE svorkovnicích v některých typizovaných rozvodnicích).
A když to nejde polohou, musí se návlečkou, nebo číslem na vodiči.
Ještě je tu možnost použití obrázku či fotografie v dokumentaci, kde se určí, která je poloha onoho vodiče. To se prakticky používá u velkosériové výroby - například speciálním názorným obrázkem (výkresem) umístění zemnicích pásků v ramenu robota.

Tudíž v případě tázajícího se pana reva, je-li realizátor a tvůrce dokumentace buď třeba použije číselné návlečky, nebo raznicí označí pozici každého šroubu na PE sběrnici. A věe bude uvedeno ve schematech.

 



Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: IM 05.05.2012, 16:49
Revizák to chce mít na všech PE vodičích popsáno. Tak jsem si chtěl ověřit jak to je ošetřeno v normě. Nárok na to samozřejmě má...norma je jen technické minimum.
Tak tu normu snad musí uvést on (dle ČSN 33 1500) ne aby si to někdo musel shánět v diskuzi.  ::)


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Jan Bocek 05.05.2012, 22:03
Věřím stejně jako pán kolega Milan Illek, že v revizní zprávě je doporučení například, že ochranné pospojování není v souladu s ČSN 6024-1 ed.2 článek 8. A pak následuje doporučení jak to upravit. Může nastat situace, kterou již tady popisuje pán kolega Jiří Buben, že v rozvaděči bude taková spousta ochranného i pracovního pospojování, že se to stane naprosto nepřehlednou instalaci.
Většinou se to ale stává při modifikaci pracovních strojů místní údržbou.
Pracovní stroje od dobrých výrobců mají většinou označený všechny konce vodičů, včetně PE a v souladu s dokumentaci. 
Běžně se ale setkávám s připojením přívodního PE vodiče přímo na kostru rozvaděče, místo na sběrnici PE. Dále je běžnou pracovní deformací pracovní pospojování mnohých přístrojů prosmyčkováním, místo zapojit přímo na svorkovnici PE.
Také často naměřím mezi jinými částmi stroje a svorkovnici PE  větší odpor než 0,1 ohmů a vyžaduji přidavné pospojování a zdůvodňuji nedodržením ČSN 60204-1 ed.2 čl.18.2.2
Pak je na místě, aby tyto přidavné pospojování byly označovany na koncích vodičů.
Setkávám se s pracovními stroji, které tvoří pracovní linky a mají třeba i deset dalších části. Číselné označení bych žádal z toho důvodů, že údržbaři si to rádi zjednodušují tím, že vodiče PE nevedou až na svorkovnici PE ,  ale rádi to zapojí někam na nejblížší "zem". Je zde ještě otázkou, zdá se jednalo o revizí výchozí nebo pravidelnou.



Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.05.2012, 22:09
Jmenovče, docela by mě zajímalo, podle které normy děláš revize na strojním zařízení. ??
Já je teda nedělám, neboť jsem přesvědčen, že není norma, podle které lze provést revize na strojním zařízení.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Jan Alin 06.05.2012, 14:13
Já je teda nedělám, neboť jsem přesvědčen, že není norma, podle které lze provést revize na strojním zařízení.

Já už dělám také jen kontroly  :D a zbytečné nejsou, co tam člověk občas najde, to je docela síla.


Název: Re: Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2012, 15:15
Já už dělám také jen kontroly  :D a zbytečné nejsou, co tam člověk občas najde, to je docela síla.
To je pravda. A neoznačený PE je to poslední, čím bych se při takové "revizi" zabýval.