Pilotní vodič se používá u některých konvektorů. Většinou jde o topidla tř. II, někteří montéři chybně připojují pilotní vodič jako PE. Má podobnou funkci jako noční útlum u termostatů - je to v podstatě nějaký topný odpor, umístěný pod čidlem. Druhý pól odporu je zapojený na N vodič, můžete to lehce ověřit nějakým multimetrem. Pro funkci není nutné, aby byl pilotní vodič připojen na stejnou fázi, jako je přívodní fáze pro topidlo. Spotřeba je také zanedbatelná, navíc jde o ohmickou zátěž, dá se to bez problémů ovládat např. přímo spínacími hodinami.
Většinou se pilotní vodič nepoužívá, větší smysl má podle mě programovateln ý prostorový termostat. Svůj význam to má při nějaké centrální regulaci, u většího počtu topidel v různých místnostech. Pokud jsou zapnuty všechny pilotní vodiče u topidel, na všech topidlech dojde k útlumu cca o 3-5°C, bez toho, že by bylo nutné přestavovat termostaty.