Název: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: opeel 26.05.2008, 14:40 Mohu takto propojit větrák se světlem? Černě = stávající zapojení, červeně = mnou doplněný vodič, viz. nákres.
Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2008, 14:45 Předpokládám, že oba obvody jsou napájeny ze stejného jističe (stejný okruh). Pak nevidím problém.
Pokud je světlo ze světelného okruhu a větrák ze zásuvkového, proveďte přepojení. Asi bych byl velmi překvapen, pokud bych si vypnul třeba zásuvkový okruh a následně "koupil" jednu ze světelného. Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Petr Doležal 26.05.2008, 18:47 Nějak mi unikají výhody tohoto zapojení. Můžete nám přiblížit co vás k tomu vedlo ? Snad dvoje dveře a kudy jsem vešel, tudy musím zase odejít ?
Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 26.05.2008, 19:27 Jestli to nebude pokus o připojení na centrální ventilaci v paneláku a svícení .... (zle)
Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.05.2008, 21:45 Ale hlavně, pokud si vzpomínám na původní zadání, takto nebude vyřešeno spínání samotného větráku. Vždy bude společně s ventilátorem takto rozsvíceno i světlo a naopak.
Pokud to tedy má fungovat tak, jak bylo zadáno dříve, doporučil bych zapojení dle obrázku. Pro větší názornost jsem schémátko zakreslil liniově. Řešení a) má nevýhodu v tom, že snadno někdo zapomene ventilátor vypnout. Proto uvádím i zapojení s časovačem, který uvedenou nectnost odstraní. http://www.elkoep.cz/smr-h~1.html Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Petr Doležal 26.05.2008, 23:09 :D
bod za název obrázku Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: opeel 27.05.2008, 09:24 Pánové děkuji za odpovědi. Pokusím se vysvětlit, o co mi vlastně jde.
1. Vývod odsávání digestoře (má vlastní větrák) z kuchyně je vyveden skrz zeď do větrací šachty. 2. Ve větrací šachtě máme druhý větrák, který "odsává" WC a koupelnu. Ten se spíná vypínačem u vchodu na WC. 3. No a já to chci spojit tako, aby: - při zapnutí osvětlení (a tím i odsávání) digestoře se spustil i větrák v šachtě - větrák v šachtě se dal zapínat i vypínačem u dveří WC V mnou navrhovaném zapojení by při zapnutí vždy byl spuštěn větrák v šachtě i osvětlení digestoře. Vítám proto návrh pana Otakara Dosbaby a jeho variantu A, která mi vyhovuje. Musím ovšem vycházet z již rozvedeného vedení drátů a zjistit, jestli by to šlo takto zapojit. Přikládám nákres umístění větráků. Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 27.05.2008, 11:34 To Doležal: Dík, slovník dlaždiče, to já very znát.... :)
opeel: Tomu časovači bych se nebránil. Až ten větrák někdo zapomene vypnout během hektického odjezdu na dovolenou... Když už jsem v tom malování, posílám konkrétní aplikaci. Třeba se bude i hodit někomu dalšímu. Jen připomínám již otřepanou frázi: Toto není práce pro bastlíře, ale pro odborníky s elektrotechnic kou kvalifikací!! odkazy na materiál: http://www.elkoep.cz/data/sheets/smr-t-h-b.pdf http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-elektroniku/jisteni/varistory.html http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=01004034&p=2 atd. Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: Petr Doležal 27.05.2008, 13:04 ........ A zmiňovaný ventilátor je kde ? Není na střeše jako centrální pro danou stoupačku ? A tím pádem byste musel hrábnout do obvodů společných prostor ?2. Ve větrací šachtě máme druhý větrák, který "odsává" WC a koupelnu. Ten se spíná vypínačem u vchodu na WC. ...... Název: Re: Mohu takto propojit větrák se světlem? Přispěvatel: opeel 02.06.2008, 14:22 To Doležal:
Větrák je přímo u nás v bytě, zapíná se u vchodu na WC, ale je na jiném okruhu (jiném jističi), než digestoř. Což bude asi problém... |