Nedávno jsem se v otázkách z vyhlášky 50 setkal s otázkou:
Co je potřeba provést před měřením impedance poruchové smyčky?
A/ dát si kafe
B/ nic
C/ ověřit spojitost ochranného vodiče
/ Správná odpověď A, C
/
Je mi celkem jasné jak si ověřím spojitost ochranného vodiče u el. spotřebiče tř.I, kde mám možnost změřit odpor PE, mezi zdířkou PE na přívodním kabelu a vodivým krytem elektrospotřeb
iče. / pro potřebu revize el.sp. /
Jak ale postupovat u vývodu z rozvaděče například k pásovému dopravníku, který je umístěn třeba 100 metrů od rozvaděče v členité výrobní technologii? 99% vývodů je většinou umístěna mimo dosah. Pobíhat v provoze se stometrovým měřícím kablíkem, mezi koncem obvodu a začátkem, v rozvaděči příliš reálně nevypadá...
Při hledání na internetu jsem narazil jen na normativní papouškování na ověření spojitosti, ale nikde žádné info jak to provést v praxi ...
Jediné co mne k tomu napadlo, že by šlo si na stejném, zajištěném obvodu, na jeho konci, propojit jeden z fázových vodičů s PEN, případně PE, dle typu sítě, nebo neživou vodivou částí /klemou/ a následně v rozvaděči změřit odpor obvodu, ale přijde mi to dost krkolomné a nepraktické... Navíc naměřená hodnota by pak byla součtem odporů obou vodičů + propoje. Jaký je správný postup?
Používám měřící přístroj Eurotest XE 2,5kV, MI3102H BT, který při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší. Takže rovnou měřím impedanci a pokavaď naměřím vyhovující údaje, beru to že mám zároveň splňen i požadavek na ověření spojitosti ochr. vodiče.
Zajímá mne jaký je správný postup, před měřením pokavaď měřící přístroj tuto funkci nemá, jak to řešit v praxi?