Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Filip Pes 08.07.2023, 23:37



Název: Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Filip Pes 08.07.2023, 23:37
Jak lze, prosím, maximálně zatížit elektroinstala ci na menším bytě 3+1 (1) a lze (fyzicky i předpisově tj. s následnou pozitivní revizní zprávou) navýšit hl. jistič na 3x20A nebo 1x25A u této elektroinstala ce (2)?:

- Hlavní Jistič 16A (B16)
- Kabely použité na zásuvky CYKYLO 3Cx1,5


Jističe v byte: 7 jističů:

- 16A zásuvky koupelna (široký jistič)
- B10 světlo jádro, kuchyně, obýv. Pokoj
- B16 zásuvka trouba
- B16 zásuvky kuchyň. Linka (jsou 2x2, na 2 různých místech linky)
- B16 zásuvky pokoje, mirovln. trouba
- B16 zásuvky koupelna,
- B10 světlo pokoje (tj. ložnice a děcák)

Rekonstrukce na bytě proběhla ca v roce 2005 (předchozí majitel),   revizní zpráva je z roku 2006.
Cílem je zajistit, aby elektroinstala ce vyhovovala soudobým podmínkám běžného (tj. i souběžného) užívání elektrospotřeb ičů jako je pračka, el. trouba, rychlovarná konvice, vysavač, fén, TV, notebook apod.

Nepotřebuji ani neplánuji tyto energeticky náročné spotřebiče: elektrický sporák ani indukci (dávám přednost plynu)!


Název: Re: Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.07.2023, 11:11
Navýšení hlavního jističe je závislé v první řadě na tom, jestli má energetika "rezervu",  ale to byste se museli zeptat podle konkrétního místa a dodavatele jaká je tam možnost.

A pak jde o to jaký je přívodní kabel k vám, jaký je kabel od elektroměru k okruhovým jističům, jestli jste ochotni se v případě potřeby bavit o jeho výměně (posílení)

Není mi úplně jasné jak výkonný spotřebič napájí "široký jistič 16A",  není to proudový chránič? Ostatní jsou celkem běžné spotřebiče


Název: Re: Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.07.2023, 08:09
Osobně nevisím důvod, proč by tento byt nemohl být za jednofázovým jističem 25A, nebo třífázovým 20A (spíš předimenzované, asi by stačil i třífázový16A v případě správného rozfázování) JInak je to jedno, obojí bude zřejmě OK. Tedy bez znalosti místních podmínek je to jen všeobecné povídání  (drinks) o možnostech.

Mne nicméně zaujala volba kabelu na zásuvky a to CYKYLo 3x1,5. Osobně bych nejprve měřil, zda jejich předjištění 16A vyhovuje. Už se mi stalo, že po kontrole (měření) se muselo snižovat předjištění