Název: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Radomír Kojecký 04.06.2010, 11:53 Je jedno jestli umístím svorkovnici PE a N v RB nahoře nebo dole, anebo jednu nahoře a jednu dole?
Řeší tohle nějaká norma? #105# Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2010, 15:44 Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice.
Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Radomír Kojecký 04.06.2010, 18:56 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)...
Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.06.2010, 23:12 Pokud vím, tak to žádná norma neřeší a záleží jenom na "technickém citu" výrobce rozvodnice. Ale záleží a řeší to ČSN EN 60439-1, čl. 7.1.3.5 + doplňující informace k článku v ČSN EN 60439-3. (norm) PS: PE+N nahoře nebo dole obě přípojnice, každý praktik ví i proč. :) Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2010, 08:26 Já bych to definoval spíš jako "vhodně" umístit. U malé bytové rozvodnice je celkem obtížné definovat, co je "v blízkosti", svorkou pro připojení fázového vodiče je svorka jističe.
Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči). Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Josef Dolejšek 06.06.2010, 16:41 Často jsou tam dvě přípojnice N (před a za chrániči). A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih.Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2010, 18:31 Laik nemá v rozvodnici co dělat a elektrikář to musí poznat na první pohled. Záměna navíc znamená pád chrániče.
Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Lukáš Malík 06.06.2010, 19:17 To je přesně ono (jednicka)
Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Lubomír Jindra 06.06.2010, 19:39 Vnímám to tak, že například v rozvaděči velikosti pole vysokého 2 metry, by měly být svorky fázové, N a PE v blízkosti, respektive na jednom místě, z praktického hlediska připojování kabelů, prohlídky, zkoušení i přehlednosti.
Malé plastové rozvodnice jsou naopak tak malé, že dobrá "připojitelnost" a přehlednost je zaručena v každé kombinaci rozmístění, tedy pokud to nezapojuje prasátko. zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Bohužel žádné blbovzdorné označování neexistuje, neb i pro pochopení toho nejgeniálnější ho označení je třeba alespoň na chvilku zapnout mozek. Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité. .. a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!" ;)Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Daniel Reiský 06.06.2010, 19:55 Jediné trošku blbovzdorné řešení by byl nezáměnný tvar průřezu vodičů, například fázové kulaté, PE čtvercové a N trojůhelníkové, hvězdicovité, obdélníkovité. .. a tomu přizpůsobené svorky. Bohužel i tak si dovedu živě představit praxi: "Ty ku..o já tě tam narvu!" ;) :D někdo prokáže nadprůměrnou inteligenci, jiný nadprůměrnou sílu. ;D Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Rudolf Šála 06.06.2010, 21:22 A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Přece jen záměna N před a N za chráničem by byl průšvih. Na co to dál značit když se to dá zjistit podle drátu vycházejícího z chrániče? Většinou se setkávám s tim že je centrální chránič v síti TNC - S, pak je jedna svorka PEN a nulová svorka za chráničem. Nebo že je chránič jen na zásuvky + světla koupelna a pak je ten můstek znatelně menší a na din liště. :) Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Jan Alin 06.06.2010, 21:34 A jak je rozlišujete? Já je v projektu označím jako N a N', nebo N1 a N2, ale zajímalo by mne, jak se to (vizuálně blbovzdorně) rozlišuje v praxi. Podle mne je nejpřehlednějš í označení N+číslo chrániče ke kterému patří. Např. FI1 má N1, FI15 má N15, ve větším rozvaděči je to docela přehledné a jasné aniž by člověk musel moc lamentovat jak a kudy. Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Jan Franěk 06.06.2010, 22:24 Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá.
Název: Re: Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.06.2010, 22:49 Začal jsem používat jističe s odpínáním N a tak mi tato práce s označováním N odpadá. To si ale hodně zužujete výběr přístrojů a narážíte na vůli projektantů. Pokud ovšem nejste sám projektant nebo nepracujete bez projektu. Jako revizní technik víte o čem mluvím. |