Název: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Michal Hudeček - BONEGA 05.07.2016, 15:51 Tento chráničojistič (http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo_6ka.asp) nám před pár dny přišel na "reklamaci". Po otevření jsme zjistili, že byl plný mravenců a jeden z nich se vměstnal mezi kontakty, čímž zamezil funkčnost. Narazili jste už na mravence v rozvaděči? Jak jste to řešili? Nemáme bližší informace o tom, jak přesně vypadal samotný rozvaděč.
Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.07.2016, 17:26 Ano setkal jsem se s podobným problémem, který způsobovali mravenci.
Občas vypadl hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči pro dům, který byl umístěný venku v pilíři. Odběr byl poměrně malý. Problém byl v odchozí bakelitové svorkovnici, kde se nastěhovali mravenci, a zřejmě svojí kyselinkou způsobovali při vlhčím počasí svod, který pak následně vybavil hlavní jistič. Výměnou za větší svorky a použití chemie byl problém vyřešen. Cca 2 roky zatím bez problému. Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Rozvodak 05.07.2016, 22:29 Copak brabenci. Ale co umi udelat srsni hnizdo!
Obvykle byva problem u bodaveho hmyzu v zamku skrine nebo vetracich otvorech. S mravenci je to tak ze je pilirek se skrini s vnitrni sachtou nebo obklopen terenem u lesa. Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Milan Hudec 06.07.2016, 09:43 Ten přípoj červeného vodiče taky rozkousal mravenec?
Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Franěk 06.07.2016, 16:24 Ten přípoj červeného vodiče taky rozkousal mravenec? Podle mne je tam ten vodič naletován. ;) Ano, setkal jsem se v rozvaděči s mravenci. ale jejich činnost prozatím do samotných přístrojů nějak nezasáhla. Bylo zapotřebí jen rozvaděč vyčistit a chemií alespon dočasně ochránit. Mnohem častěji řeším vypadávání chráničů zahradního osvětlení, které je díky mravencům plné mokré hlíny. Dost často na tom nesou i svůj podíl samotní montéři. Ani v "noze" zahradního světly, by neměla být jen samotná "čokoláda". Ta je příliš snadným terčem útoků mravenců. ;) Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Václav Kalina DC 06.07.2016, 17:05 Co mravenci, ale co dokáže slimak v nozovkach. Takovou destrukci by nezvládnul ani obranný granát ;D
Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Milan Hudec 06.07.2016, 23:30 Podle mne je tam ten vodič naletován. ;) Kdybych takhle naletoval vodič coby učeň tak mě mistr přerazí.Připomínám že se jedná o výrobek k ochraně života nikoli o "lampičku která přestane při poruše svítit". Onehdá jsem se v OEZ setkal s naprosto jinou kvalitou zpracování spojú. Nicméně zpátky k mravencům, není náhodou problém v pokovení kontaktů? Dle druhu mravence na fotu si nedokáži představit jeho jediného zástupce jehož tělo by dokázalo natolik degradovat vodivost kontaktu. Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: František Šohajda 07.07.2016, 06:17 Vidím že červený drát je bežně přibodován strojem...
Nevidím žádný problém, takto nabodovaný vodič je vidět u tisíců přístrojů i renomovaných výrobců. :D Název: Re: Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Bocek 07.07.2016, 06:27 Tento chráničojistič (http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo_6ka.asp) nám před pár dny přišel na "reklamaci". Po otevření jsme zjistili, že byl plný mravenců a jeden z nich se vměstnal mezi kontakty, čímž zamezil funkčnost. Narazili jste už na mravence v rozvaděči? Jak jste to řešili? Nemáme bližší informace o tom, jak přesně vypadal samotný rozvaděč. .....mravenci mi moc nevadí, ale prezentace výrobku, které skládají ženy v domácnosti, ukazovat co je "pod sukni", je trochu odvaha. Kdyby to viděl, jak jsou jističe řemeslně zpracovány pan Klockner, tak by z toho měl mrtvici. |