Název: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Vítězslav H 27.09.2019, 17:38 Firma nám dělala rekonstrukci bytu včetně elektroinstala ce a zapojení spotřebičů v kuchyni.
Nezdá se mi provedení připojení indukční desky (2 fáze, max. 7350W). Originální kabel z desky (černý) je propojen svorkovnicemi omotanými páskou s dalším kabelem a pak teprve do krabice ve zdi. Toto spojení bylo volně zapasované za kuchyňskou linkou. Je toto povolené (podle normy) a bezpečné? Konkrétní argumenty, proč takto ne a mohlo by se něco stát? Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.09.2019, 22:10 Mohli bychom argumentovat nějakými obecnými zásadami, které se najdou např. v ČSN 33 2000-1, ed.2
Něco by se dalo napadnout i podle ČSN 33 2000-5-52 Ale mám obavu, že když někdo dokáže zprasit to, co je vidět, že by tam mohly být skryté i další problémy a neodborná řešení. Takže za mě je doporučený postup jasný - pozvat nezávislého RT, nechat vypracovat revizi, a závady z revize reklamovat u zhotovitele Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: David Hruda 27.09.2019, 23:35 Nelze, rozholené části kabelů nesplňují požadavek na dvojitou/ zesílenou izolaci. Nemám u sebe PC s ČSN, ale mělo by to být v čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Nehledě na to, že takhle by to žádný normální elektrikář nenechal. (ještě že je zaizolovaný ten bílý zatahovaci ;D) Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Peter Munka 28.09.2019, 00:31 Celkom by ma zaujimalo, aka svorka je pod paskou - tipujem cokoladu bez plieskov, skrutku pekne do laneneho vodica, bez dutinky.
Ta firma ma nejaky papier o kvalifikacii pracovnikov zapajajucich elektro ? Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2019, 08:51 TU prasečinu snad ani nemá cenu komentovat. Sám jste jako laik vycítil že to není v pořádku.
Po firmě která to instalovala bych vyžadoval prohlášení že mají oprávnění k práci na el. zařízeních, že zapojení provedli v souladu s návody výrobců spotřebičů a dle platných norem, spolu s potvrzenými záručními listy. Pak bych si pozval svého RT, nechal ho sepsat závady a následně vymáhal část peněz zpět na uhrazení toho RT a uvedení do stavu odpovídajícímu platným předpisům. Případně bych jim to strhnul z doplatku, pokud ještě není uhrazen. Vůbec bych se nebál a jen bych si vychutnal jejich kyselé obličeje, protože si to za tu prasárnu jen zaslouží. U jedné mé kamarádky se po zápisu všech elektro závad na jejím domě, včetně hromosvodu, vzdala stavební firma dobrovolně doplatku 96tis Kč (splatným po kolaudaci) s tím, jestli to na odstranění všech závad bude dostačující. Přišli s tím návrhem sami po konzultaci s jejich vlastním RT, že to bude lepší a možná i levnější, než aby to sami napravovali pomocí svých subdodavatelů z celé ČR a SR. Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Pavel Horský 28.09.2019, 09:14 Tak to dopadá, když spotřebiče zapojují sami kuchyňáři bez jakéhokoli elektrotechnic kého vzdělání a základních znalostí našeho řemesla. Rychle namontovat, ať se mohou sklidit prachy a ujíždět o dům dál.
Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Peter Lovacký 28.09.2019, 09:52 Pekne vidno jak to vyzerá keď sa vymení správne poradie 1. bezpečnosť 2. funkčnosť :D
Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Vítězslav Hola 28.09.2019, 16:42 Celkom by ma zaujimalo, aka svorka je pod paskou - tipujem cokoladu bez plieskov, skrutku pekne do laneneho vodica, bez dutinky. Ano, přesně. Sundal jsem pásku (jistič je vypnutý, vše odpojeno) a našel toto. Několik měsíců jsme desku s tímto zapojením nevědomě používali. Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Daniel Nový 20.10.2021, 11:17 Hlavně NIKDY barvičku na barvičku. Vypadá to hezky ale odpálí to varnou desku (vyzkoušeno). Většina desek se zapojuje na 1 nebo 2 fáze viz nálepka na kabelu.
Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: František Šohajda 20.10.2021, 12:07 To zapojení 1 fázové 32A/230V není určeno pro náš trh....
Pozn: Už jsem tak viděl 1f/32A/230V ultrazvuk na rozbíjení moč. kamenů....Bylo to pro Irsko! Tam to asi tak mají zapojované? >:( Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Milan Hudec 20.10.2021, 12:38 Proč......?
Určitě to takto mají tisíce domácností s 1f 25A před EM, při troše snahy a vědomí, nezapínat vše na plný knedlík a zásady "když se vaří, tak se nepere" lze celkem fungovat. Osobně jich několik znám, sžili se s tím a nespokojení pokud mohu soudit nejsou. Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.10.2021, 14:18 Pozn: Už jsem tak viděl 1f/32A/230V ultrazvuk na rozbíjení moč. kamenů....Bylo to pro Irsko! Tam to asi tak mají zapojované? >:( Předpokládám, že to nebylo určeno pro takové to domácí rozbíjení. Vývod 1f/32A se určitě najde v každém špitále i u nás. Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Václav Třetí 20.10.2021, 14:30 Velká Británie a Irsko mají jiné distribuční podmínky. Tam není problém zapojit silné jednofázové spotřebiče. V některých oblastech dokonce používají rozvody 2x240/480V (fázový posuv 180°, takže tato síť nemá točivé účinky). Přípojky jsou dimensované na velké proudy a napětí 480V se používá např. pro elektrotopení.
U nás není problém zapojit jednofázově spotřebiče s vyšším odebíraným proudem, jen je třeba mít přípojku a hlavní jištění třífázové s dostatečnou hodnotou hl. jističe. V nemocnici nebo ve firmě, ale také třeba v RD s elektro topením to nebude problém. Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: František Šohajda 20.10.2021, 19:10 Předpokládám, že to nebylo určeno pro takové to domácí rozbíjení. Vývod 1f/32A se určitě najde v každém špitále i u nás. Vývod udělat není problém i pro horšího elektrikáře!! Ale není trh u nás pro tento materiál uspůsoben..... Třeba kabel CYKY 3x 10 /16/ je u nás jedině na objednávku!!Vidlice a zásuvky nejsou také běžně na trhu (pouze na objednávku). A pro více takových napojení je nestadartní i porozdělování příkonů, u 3 fází je to jednoduché a rychlé! (dance) (Není problém použít kabel 5x, ale to je daleko dražší a nevyužité!!) Název: Re: Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí? Přispěvatel: Miroslav Revús 27.10.2021, 08:31 Varná doska s vývodmi pripravenými na jednofázové zapojenie je určená hlavne pre západoeurópsky trh.
Vo Franzúzku alebo v Španielsku nie je problém mať do domu alebo bytu privedenú prípojku 1x230V/50Hz s istením 63A a viac. Ako povedal kolega Šohajda - trh je tam materiálovo na takéto rozvody pripravený. |