...... mělo zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hl.pospojování jeho funkci. V tomto případě je třeba vodič pospojování dimenzovat jako vodič PEN. Tady pak platí tabulka 54.3 a hodnoty S/2 jak jste uvedl, od průřezu 35mm2 a výše.
TO: Rozmahel
Uvažovat tímto směrem v případě plynového potrubí je ze zásady naprosto špatně.
Jak už jsem uvedl a Vy potvrdil, nesmí se plynové potrubí používat jako ochranný vodič, a proto nelze na přemostění plynoměru ani na připojení plynového potrubí aplikovat podmínky pro ochranné vodiče spojené s PEN.
Pospojování musí být zhotoveno tak, aby ani v případě poruchy nemohlo dojít k situaci, že by plynové potrubí nahradilo ochranný vodič.
TO: Pašek
Pro přemostění plynoměru je naprosto postačující vodič Cu-4,0 mm2 a pro zvýšení mechanické odolnosti lze jen doporučit Cu-6,0 až 10,0 mm2.