Název: Jak definovat provozní vliv BA2? Přispěvatel: Jagiello 21.02.2008, 12:54 ČSN 33 2000-5-51 požaduje v místnostech s provozními vlivy BA2 - děti zařízení vyššího stupně krytí než IP2x.
Jak se s tímto požadavkem vyrovnáme? Jak definovat provozní vliv BA2? Jde o mateřské školy, základní školy, dětská nemocniční oddělení, nebo všeobecně o všechny prostory, do kterých je dětem i v doprovodu umožněn přístup? Spadá pod pojem zařízení elektroinstala ce? Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.02.2008, 17:30 TO: Jagiello
Myslím, že právě tento vliv je v normě docela srozumitelně popsaný. Jedná se o všechny prostory určené pro pobyt dětí, s úlevou pro byty, uvedenou v ČSN 33 2000-3. 8) Nejedná se o žádné "nóvum". Jedná se o naprosto logický požadavek, který byl vyžadovaný i v dřívější době (doplňující záslepky na zásuvky.... atd.). Povrchové teploty v těchto místnostem řešily hygienické předpisy. Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2? Přispěvatel: Jagiello 22.02.2008, 08:03 Doplňujicí záslepkou zvednete krytí zásuvek nad IP2x ?
Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ? Až tak jednoznačná charakteristik a v ČSN 33 2000-3 "Děti v místech pro ně určených" nepřipadá. Přesto děkuji za příspěvěk. Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.02.2008, 08:38 Požadované krytí nad IP 2X splní IP3X. To je stupeň který musí zajistit nevniknutí sondy o průměru 2,5mm k nebezpečným částem.
Spotřebiče je možno uložit mimo dosah dětí. Rovněž tak u nové instalace i zásuvky a vypinače je možno uložit výše nad podlahou nebo použít vyššího krytí. I běžné zásuvky mají dnes bezpečnostní záslepky, ktré umožňují zasunout cokoli pouze současně do obou zdířek. I to se ale u zvídavého dítka nedá vyloučit. Záslepka je prostě tuty. / nesmí vedle záslepky ležet klíček / Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.02.2008, 19:19 Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ? TO: Jagiello To považuji za vtip. ;) P.S. Můžete uvést jeden vypínač nebo spotřebič, určený pro domácnosti, který má krytí pouze IP2x? :o Jen tak na okraj. I zásuvka 250V/16A má vyšší krytí než je IP2x. Název: Re: Jak definovat provozní vliv BA2? Přispěvatel: jagiello 24.02.2008, 18:02 Máte pravdu.
ABB v katalogu u zapuštěných zásuvek a vypínačů krytí neuvádí. Proto jsem si myslel, že je pouze IP20. Teď jsem našel sdělení ABB, že pro kompletí montáž vypínačů a zásuvek (doplněných krytkou) platí krytí vyšší. Zmátl mne dále katalog Enika - přístroje pro elektroinstala ci z roku 2006, kde pro pasivní infraspínače, regulátory osvětlení a termostaty v řadách swing, tango, time, element uváději jednotně krytí IP20. Děkuji za odpověď. |