Název: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu? Přispěvatel: Slavomir Kollar 17.06.2008, 17:29 Potreboval by som vediet ci mozem pouzit 63A istic na istenie 6mm2 kabelu.
Takto som to nasiel u znameho v rozvadzaci a mne sa to zda vela. Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Štefan Beláň 17.06.2008, 18:50 V žádném případě. (!) (no)
Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Slavomir Kollar 17.06.2008, 19:35 pokial moje vedomosti siahaju tak by to malo byt 40A.
ale nie som si 100% isty. Mozte mi to potvrdit Dakujem Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Radek Kroutil 17.06.2008, 19:56 Záleží na uložení kabelu. Ale většinou max 25A a i to je na hranici. Na 63A jistič tak 25mm. Doufám, že se bavíme o Cu :-\
Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Milan Karvánek 17.06.2008, 20:32 Já bych si tedy typnul (na základě výpočtu dle ČSN 33 2000-5-523 o:-) ), že to bude od 31A do 43A a sice v závislosti na způsobu uložení kabelu.
Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: ALCR 17.06.2008, 21:49 http://elektrika.cz/jisteni-kabelu (http://elektrika.cz/jisteni-kabelu)
Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Radek Kroutil 17.06.2008, 22:51 Já to bral z tabulky v ČSN EN 60204-1 ed.2 tab.6 odst. 12.4 proudová zatížitelnost v normálním provozu
Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.06.2008, 09:22 Sichr je sichr.
Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla Přispěvatel: Radek Kroutil 18.06.2008, 19:39 Sichr je dobrá věc, ale jak to napíšu např.do revize? Že podle softu je to O.K., ale dle tabulek v ČSN už ne?
Moc se mi teda nezdá, že pokud někdo bude mít hl.jistič 32A na domu, tak mu postačí 5Cx6.... Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu? Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2008, 21:10 CYKY 5C x 5mm, tak jak uvedel kolega Karvánek.
Při teplotě okolního vzduchu 30 stupňů, nejvyžší dovolená provozní teplota jádra 70 stupňů, 43 A. Takže pokud budu mít svazek kabelů v kabelovém žlabu, je ten proud menší. Vše je o druhu a způsobu uložení. TO : Kroutil Ta norma platí pro strojní zařízení. Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu? Přispěvatel: Radek Kroutil 18.06.2008, 21:54 to Miroš: je to cca 15min co jsem si tohoto omylu všimnul. Omlouvám se za mystifikaci (whist) (zliskat)
Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu? Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2008, 22:16 Nic se neděje.
Takže na tu CYKY 5C x 6mm, jistič 32A, v případě správného uložení kabelu v zemi, není problém. ;) 63A ne. (zle) Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.06.2008, 07:30 Bez komentáře. :'(
|