Kolařík_Petr
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 19.12.2020, 19:37 » |
|
Budu stavět nový objekt (ordinace), kde je podle dokumentace plánovaná přípojka B 3x25A. V objektu bude topení tepelným čerpadlem a el. bojler na ohřev TUV. Předpokládal jsem, že venku bude elektroměrový rozvaděč pro jeden elektroměr + HDO a od něj připojovací kabel CYKY 4x16 mm2, plus jeden kabel pro HDO 3x1,5 a navíc ještě UTP kabel pro detekci otevření elektroměrovéh o rozvaděče. Takhle to mám i na rodinném domě. Při přepnutí na nízký tarif tedy celý dům jede v nízkém tarifu (světla, TV atd...). Toto ale podle známého není pro podnikatelské objekty přípustné. Je nutné aby při nízkém tarifu byly započítány pouze spotřebiče pro nízký tarif, v mém případě tedy tepelné čerpadlo nebo bojler. Zbytek objektu tedy pojede ve vysokém tarifu. Takže z toho vyplývá, že bych musel tahat od dvou-elektroměrového rozvaděče dva kabely CYKY 4x16mm? Nebo je to celé nesmysl? S EoN mám samozřejmě smlouvu, ze které tohle ale nevyčtu.
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2020, 02:28 » |
|
Pro C25d a C26d by měl stačit pouze jeden elměr, tento tarif však nevyhovuje připojení tepelného čerpadla, je určen pro akumulační spotřebiče a trvání nízkého tarifu je omezeno na 8 hod. Pro přímotopy a tepelná čerpadla se vyžaduje samostatné měření, tedy u tarifů C4x a C5x.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Kolařík_Petr
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.12.2020, 08:38 » |
|
Děkuji za odpovědi, které mně samozřejmě moc nepotěšily. V současné době ve smlouvě tarif uvedený není. EoN se pouze zavazuje, že nás připojí. Předpokládám, že tarif bude typu C56D pro tepelné čerpadlo atd...
Toto je asi důvod, proč dva elektroměry: V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat, přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Stejně tomu ale nerozumím. Tahat dvakrát přívod v délce cca 30m. Proč, když blokování tepelného čerpadla mohu provést jiným způsobem?
Ono to bude ještě trošičku složitější v tom, že plánujeme v budoucnu připojení FVE hybridní elektrárny. Ta by měla jednak pokrýt větší část spotřeby přes den ale zároveň fungovat i jako záloha při výpadku veřejné sítě. V zimním období to samozřejmě neplatí. FVE v projektu není, z mnoha důvodů. Projektová dokumentace je zatím jen pro stavební povolení, kde je možné téměř vše, přičemž připojení je řešeno pomocí jednoho - jedno-elektroměrového rozvaděče. Tepelné čerpadlo nebude na FVE vůbec připojené (nemá to smysl). Bojler ale ano, takže zase budu muset řešit jeho přepínání. Vše je to jednodušší v tom, že v rámci elektroinstala ce bude PLC řízení (Loxone), což zjednoduší možnosti ovládání. Obecně ale jsem měl představu, že instalací tepelného čerpadla získám možnosti chodu celé budovy na nízký tarif. Tím že toto zřejmě tedy nebude platit, ještě více motivuje k připojení FVE.
Pozn.: Na vše jsem přišel jen náhodou, protože kamarád má penzion s rezervovaným příkonem 3x100A a EoN jej nutí ke snížení, protože dlouhodobě nedosahuje adekvátního odběru a žřejmě ten výkon potřebují pro někoho jinéh v dané lokalitě. Vše tedy chce také předělat ale měl by dodělat další přívod což se mu samozřejmě nechce, takže nyní jedná o výjimce aby hodiny mohl mít v budově.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2020, 09:04 » |
|
Je to tak jak píší kolegové. A vy jste si měl zažádat o dva odběry a ne jeden. Pokud byla žádost na IČO, neexistuje, aby vám ji energetika přijala v uvedené formě, jako předkládáte. Tedy alespoň u ČEZ. I když myslím, že EON by toto měl mít stejné. Je potřeba energetice předložit dvě žádosti. - běžná spotřeba + ohřev TUV - tepelné čerpadlo, kde bude uveden příkon pohonu a příkon bivalentního zdroje (topné patrony v systému TČ) Pak samozřejmě 2x elektroměr, 2x HDO, 2x napájecí kabel do objektu. A to vše mělo být tak nějak uvedeno už v PD určené ke stavebnímu řízení v Technické zprávě v oddílu "připojení objektu". Pokud to PD neobsahuje, pak jste zaplatil za paskvil nehodný koruny. A doufám, že máte na ordinace zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci. Ordinace nejsou prostory, které by se dělali bez PD. Pozor na to! Zde se již musí vyjadřovat TIČR (samozřejmě podle zařazení do určité skupiny) https://elektrika.cz/data/clanky/skupiny-zdravotnickych-prostoru-a-pozadavky-k-ochrane-pred-dotykovym-napetim/view
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 22.12.2020, 19:46 » |
|
Pan Horský se mýlí: 1. elektroměr: běžná spotřeba 2. elektroměr + HDO : ohřev TUV a TČ To co tvrdíte jsem si myslel do posledního telefonátu s technikem ČEZ Distribuce, který požadoval jednu žádost jen TČ a na druhou běžnou spotřebu + ohřev TUV. Já jsem si to nevymyslel. Tak byly také žádosti odeslány a odsouhlaseny. Pak mi tedy technik lhal a všichni kolem schvalování žádostí jsou blbci? Ale třeba se opravdu mýlím. Můžete mi zaslat něco, co vyvrací mé tvrzení a obhajuje vaše? Rád přiznám, že jsem se mýlil. Nedělá mi to problém. Jsem jen člověk
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.12.2020, 08:23 » |
|
Ano chápu, ale tak to montujeme u PRE.
Když to tak montujete, tak přece musíte podle nějakých požadavků energetiky. Máte k tomu nějaký podklad, na jehož základě to tak provádíte? Znamená to tedy, že když budete mít v objektu pro podnikání např. jen el. bojler, že ten pak zvlášť měříte jednofázovým dvousazbovým elektroměrem? Mě se to zdá opravdu dost nelogické. Proto bych byl velice rád, kdybyste mi sem mohl naservírovat nějaký jasný požadavek energetiky. Můžete i do soukromé zprávy na: horac@podborany.cz
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.12.2020, 10:17 » |
|
Prosím přečtěte si co píšu. Když bude el. topení, nebo TČ s bojlerem, tak platí : 1. elektroměr: běžná spotřeba 2. elektroměr + HDO : ohřev TUV a TČ
Bez el. topení, nebo TČ bude běžná spotřeba a bojler na jednom dvoutarif elektroměru. a hezké svátky
To by dávalo nějakou logiku. Abych pravdu řekl, tak jsem to nikdy neřešil. Jen cca rok zpět jsem dělal revizi na jednom objektu kde to takto bylo. Jen teda v kousek jinejch číslech. ER pro dům - nepřímý měření 100A, a druhý OM pro tepelný čerpadlo, taky nepřímý měření 125A
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 23.12.2020, 10:21 » |
|
Prosím přečtěte si co píšu. Když bude el. topení, nebo TČ s bojlerem, tak platí : 1. elektroměr: běžná spotřeba 2. elektroměr + HDO : ohřev TUV a TČ
Ale vy jste psal toto: Ano chápu, ale tak to montujeme u PRE. 1. elektroměr: běžná spotřeba 2. elektroměr + HDO : ohřev TUV a TČ
A to je bez věty "Když bude el. topení, nebo TČ s bojlerem, tak platí : " poměrně rozdíl. Nemyslíte? Každopádně si přečtu PP, abych byl moudřejší. Díky za nakopnutí a rovněž přeji krásné svátky
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 24.12.2020, 19:58 » |
|
Zákony platí i uvnitř domu.
Navíc, pokud sepíšete s distributorem smlouvu, ve které se zavážete k určitému technickému řešení, je vaší povinností toto dodržet.
|