« kdy: 06.02.2019, 14:00 » |
|
Koupil jsem si elektricky susak do koupelny a k nemu originalni el. kabel.
Na susaku je znacka dvojite izolace a v nem svorka pro 2 vodice. Dodavany kabel ma ale vodice 3. Kdyz jsem se ptal, ci mi neposlali spatny kabel, odpoved znela, ze je to originalni prislusenstvi, tak proc to resim, vzdyt ten vodic zapojovat nemusim..
Je toto reseni v poradku vzhledem k prislusnim normam? Muze byt zarizeni s dvojitou izolaci pripojeno timto zpusobem?
V navode je napsano: - "Schvaleno pro 2svorkove zapojeni bez uzemneni" - "Pripojte napajeci snuru ze soupravy snury ke 2svorkove svorkovnici."
|
|
|
|
|
|
|
J. Novak
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2019, 21:09 » |
|
A je v návodu vyjímka, že to mohou připojit i osoby bez elektrokvalifi kace?
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakci. Ne takova vyjimka v navodu skutecne neni. Ptal jsem se proto, ze mi prijde zvlastni, ze k zarizeni se 2 svorkami se dodava kabel se tremi vodici. Fyzicky to samozrejme pripojit lze, chtel jsem spis vedet, jestli je to v poradku z pohledu platne normy nebo mam privodni kabel radeji reklamovat. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.02.2019, 11:25 » |
|
PE se může také použít jen ke stínění elektroniky termostatu.... Jinak je vše v Tř.II.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
J. Novak
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.02.2019, 14:30 » |
|
PE se může také použít jen ke stínění elektroniky termostatu.... Jinak je vše v Tř.II.
S tym by som suhlasil, keby ho bolo kam pripojit, ale susak jenom dve svorky. Toť otázka. Může to být v pořádku a nebo to je dovoz z oblasti, kde podobné cedulky a popisy v návodech lepí a píšou na požádání. Chtělo by to vidět, případně znát konkrétní typ a výrobce.
http://www.pmh-co.eu/produkty/susak-venus-p32.html
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.02.2019, 14:56 » |
|
Opět krásně strojově přeložený návod kde mnoho vět nedává smysl a musíte si domýšlet. Nicméně pro mne je nejvíce podstatné asi toto A je v návodu vyjímka, že to mohou připojit i osoby bez elektrokvalifi kace?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.02.2019, 15:05 » |
|
V návodu je o kvalifikaci zmínka, viz příloha
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.02.2019, 15:26 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.02.2019, 16:31 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.02.2019, 04:49 » |
|
Spotřebič ve druhé izolační třídě nemí být připojen třívodičovou šňůrou a vidlicí s ochranným kontaktem, byť PE vodič není nikam připojen. To je bezpečnostní opatření, které má za úkol zajistit, aby bylo jednoznačné, že se jedná o spotřebič chráněný dvojitou izolací a že zůstává zachována.
Celý výrobek by bylo nejlepší dodavateli otlouct o hlavu. Špatný návod, nevhodná přívodní šňůra a ještě v nenamontovaném stavu jsou dostatečným důvodem.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
J. Novak
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.02.2019, 06:39 » |
|
Spotřebič ve druhé izolační třídě nemí být připojen třívodičovou šňůrou a vidlicí s ochranným kontaktem, byť PE vodič není nikam připojen. To je bezpečnostní opatření, které má za úkol zajistit, aby bylo jednoznačné, že se jedná o spotřebič chráněný dvojitou izolací a že zůstává zachována.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved na mou otazku. Mohu Vas pozadat o odkaz na prislusnou normu? Vzhledem na aroganci prodejcu, kdyz jsem se ptal, jestli je to skutecne originalni prislusenstvi by mi to pomohlo.
|
|
|
|
|
|
|