Název: Je treba urobiť pospojovanie plynomeru? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 20.05.2009, 14:12 Mám elektromer v plote a hneď vedľa neho je umiestnená skrinka s plynomerom.
Je treba urobiť pospojovanie v plynomerovej skrinke? Pospojovanie plynových rúr? Skrinka na plyn bude kovová a prívodná rúra na plyn je myslím plastová a druhá kovová. #117# Název: Re: Je treba urobiť pospojovanie plynomeru? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 21.05.2009, 14:25 Jak byste to chtěl provést, potažmo jaký by to mělo význam? Na elektroměrové rozvodnici bývá zaplombován zpravidla i nulový můstek a nebezpečí z absence spojení PZ a EZ v tomto případě nehrozí, neboť přívodní potrubí bývá většinou plastové. Je to podobná situace, jako kdybyste uvažoval o pospojení např. kovového oplocení s el. zařízením v elektroměrové rozvodnici v plotě. Něco jiného je při vstupu plynového potrubí, předpokládám že kovového, do budovy – zde by mělo být připojeno k ekvipotenciáln í přípojnici hlavního pospojování.
|