Ups je Line-interactive, typ SU5000RMI5U firmy APC. Dodaná dokumentace je zpracována pro přívod UPS. Na můj dotaz, jak je to s jištěním výstupů mi dodavatelská firma odpověděla, že by výrobce nevyráběl UPS s výstupními zásuvkami C13, kdyby to nebylo vpořádku. Mne na tom zaráží použité vstupní jištění 25 A. O ochraně výstupu jsem v dokumentaci UPS nic nenašel. Zapojení tady nechci dále rozvádět, protože asi nemá vliv na podstatu dotazu, ochrana výstupů UPS. Jen krátce, je napájena ze dvou přívodů přes IT-SWITCH (přepínač v nule) ze dvou 60 kVA UPS online.
Nestíhám sledovat normy, jsem vytížen problémy s vypočetní technikou. Provádím koordinaci elektroprací na výpočetních sálech prováděných elektroúdržbou .
Za radu předem .