Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Aleš Opravil 29.10.2022, 18:30



Název: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: Aleš Opravil 29.10.2022, 18:30
Byl jsem osloven SVJ, chtějí vyměnit hliníkové HDV za měděné provedení. Bytový dům, 4. patra, rok 1970.
Na každém patře rozvaděč JOP2, umístěný na chodbě, přisazené provedení, stávající rozvody na povrchu v trubce ve stoupací trase.
Musím v(http://)yměnit rozvaděče za nové, přisazené (panel má 14 cm, zapuštěné provedení nevidím jako možné).
Nechám vypracovat PBŘS zprávu, pro stanovení požadavku na požární odolnost ER na únikové cestě.
Viděl jsem, že se vyrábí přímé náhrady JOP2, což by bylo ideální na montáž. Bohužel jsou zde dva zádrhely. Málo místa před rozvaděčem, který kvůli požárnímu provedení se nejspíše zvětší a asi bude zasahovat do dveří k bytům.
A kolize s plynem. S plynem po boku rozvaděče nemám problém. Horší je odbočka z plynoměru vedená pod stropem těsně před rozvaděčem. Navíc pokaždé v jiné výšce...S tím nejsem úplně komfortní. Jednak mě to limituje prostorově. A také ČSN 33 2130, článek 7.6.2 říká, že před elektroměrovým rozvaděčem je třeba volný prostor 800mm. Pokud najdu takové provedení rozvaděče, kdy před trubkou plynu nebudou dvířka u toho stropu (co by tam dělali) ,   ale pouze krycí plech stupačky, bude toto řešení v pořádku? Ikdyž bude plynová odbočka před rozvaděčem.
Určitě nejsem první projektant, který na toto narazil. Rád si přečtu jiný názor na ten článek normy či jiné řešení. O přemístění všech hodin do jednoho velkého ER někde ve sklepě nyní neuvažuji.


Název: Re: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: David Hruda 29.10.2022, 20:51
Zákazník chce vyměnit HDV.
Proč tedy řešíte něco jiného než výměnu HDV, svorkovnic a souvisejících věcí?


Název: Re: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: Aleš Opravil 29.10.2022, 22:24
HDV se samozřejmě vymění.

Původní ER. Jsou to sice jenom plechy, trochu rozkližené, vychozene zámky. Někde dodělaná zásuvka výřezem do krycího plechu.
V rámci této výměny je vhodné nabídnout zákazníkovi i výměnu starých ER za nové.




Název: Re: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: Michal Čeleda 29.10.2022, 22:45
V tomto případě bych asi volil cestu nenabízet něco, s čím si nevím rady. Pokud po výměně HDV a přímo souvisejících prvků vše vyhoví, nechal bych ostatní jak je. Někdy se přílišná aktivita nevyplácí.


Název: Re: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: Aleš Opravil 30.10.2022, 09:23
A proto jsem napsal dotaz, protože chci vědět, co by znamenala výměna ER s ohledem na plyn.


Název: Re: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 30.10.2022, 11:38
Nahlédl bych do 5-52, nebo bych to zkonzultoval s revizákem plynu, který má zkušenosti a normy TPG. Podle mě se pouze nesmí použít plynové potrubí k fixaci el. kabelů a naopak a vzdálenost vedení v bytových domech není určena. Vedení el. a plynu v zemi 40cm.


Název: Re: Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 30.10.2022, 19:34
Při dnešních cenách plynu bych spíše uvažoval o posílení stoupacího vedení a domovní přípojky elektřiny.