...v uvedenom pripade vsak spojit bleskozvod s VZT by bolo urcite kontraprodukti vne. Zavlecenie bleskoveho prudu do objektu.
100% souhlas, je lepší se tomu vyhnout, pokud to jen trochu jde. Rozvádět bleskové napětí po objektu VZT potrubím není dobrá myšlenka.
1) nahradit okolí vývodu VZT jiným materiálem střešního pláště tak, aby byla dodržena bezpečná izolační vzdálenost. Vývod chránit oddáleným jímačem, spojeným s mřížovou jímací soustavou na střeše.
2) vývod VZT předělat na plastový
3) u prostupu stěnou přerušit potrubí VZT izolačním mezikusem o délce odpovídající bezpečné izolační vzdálenosti, kovový pahýl u střechy spojit s mřížovou jímací soustavou a doplnit pomocným jímačem
A propos, mezi plechovou krytinou a vedením VZT pod stropem je dostatečná izolační vzdálenost? Pokud ne, tak to bychom museli zpátky na stromy, všechno jinak.
4) izolovaná, oddálená jímací soustava chránící celou střechu včetně vývodu VZT
Mně osobně přijde pořadí podle jednoduchosti a láce 3, 2, 1, 4.