Milane, pokud by se použila "indukční deska", může ten proud N vodičem být vyšší než krajními, fázovými
------------
Kabel 4x4 ani 4x6 mm2 nemá vodič PEN dostatečného průřezu, pokud by to byl CYKY, dalo by se uvažovat o přeznačení (i když to není úplně košer) a využití kabelu s vodiči L1, L2, N a PE
Ale u AYKY bych toto nepodporoval, neradil a "nepodepsal" bych se pod to
Dokázals bys odhadnout o kolik bude větší, a zda je schopen přetížit N v tomto případě:
L jsou jištěny 16A, a N je Al4, tj.nějakých 28A.?