Název: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Dobřichovský 24.08.2013, 22:27 Do objektu je zavedena přípojka kabelem 4x35 mm^2 Al a je zde provedeno přizemnění páskem FeZn 4x30mm. Kabel i zemnící páska jsou zavedeny přímo do objektu. Přívodní kabel je zakončen v pojistkové skříni SP100/PVP1P odkud dále vede kabel 5xCYKY 6mm^2 do hlavního rozvaděče. V pojistkové skříni je provedeno rozdělení PEN na P a N. Hlavní rozvaděč se nachází v těsné blízkosti pojistkové skříně (50cm). Otázka zní: kde je možno připojit přizemnění? Již v pojistkové skříni (varianta b) nebo je možné připojit až v rozvaděči (varianta a)? Dle mého názoru je varianta a lepší, neboť je spolehlivější (v případě přerušení PE drátu z pojistkové skříně do rozvaděče je přizemnění nedotknuto). Původní jasná otázka tématu zněla: "Která z uvedených variant zapojení je správná?" (wall) Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Juraj Hámorský 25.08.2013, 01:29 Bod rozdelenia PEN sa ma prizemnit, teda varianta B je správna. Proti prípadnemu presušeniu PE drôtu sa robia revizie, ktoré by toto mali odhaliť.
Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.08.2013, 06:50 Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN" :)
Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém. Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem. Ověřte si to raději u svého distributora. Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: František Šohajda 25.08.2013, 10:06 Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN" :) Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém. Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem. Ověřte si to raději u svého distributora. Po zkušennostech s ditributory, při zapojování elektroměru se už do zapojení elměrrozvaděče nevrtají, mají RZ a tím to pro ně končí.....! Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Miroš Jan 25.08.2013, 21:37 Tazatel nepíše, kde se nachází ona přípojka s elektroměrovým rozvaděčem.
Ono totiž v působnosti ČEZu, jsou obě nakreslené varianty špatně. Stran uzemnění přípojky, toto řeší ČSN 33 2000-4-41 a jiné ČSN :) Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Dobřichovský 25.08.2013, 23:57 Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN" :) Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém. Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem. Ověřte si to raději u svého distributora. Rozdělení PEN je až za elektroměrem. Celé schema přípojky je následující: pojistková skříň 1 -> elektroměr -> pojistková skříň 2-> vedení 570m -> pojistková skříň 3-> hlavní rozvaděč V původním příspěvku mám na mysli pojistkovou skříň 3 (již v objektu, elektroměr je na začátku přípojky). Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.08.2013, 08:23 Takhle to dopadá, když se dotaz nepoloží jasně a ještě se používají nesprávné pojmy. V objektu máte měřený distribuční rozvod a ne distribuční soustavu (přípojku), jak bychom si to tady mohli myslet. Přípojka je jasně definovaná zákonem a to není tento případ. Správná varianta je B, navíc samozřejmě musíte mít uzemnění i u pojistkové skříně 2 (nebo ještě před ní) bez ohledu na rozdělení/nerozdělení PEN.
Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Jan Dobřichovský 26.08.2013, 20:46 pro Radim Strycharski:
omlouvám se, že jsem to trochu zamotal, nevěděl jsem, že přípojka je takto definována... To uzemnění před pojistkovou skříní 2 je také. Chtěl bych se ještě doptat, jestli to přizemnění u pojistkové skříně 3 musí mít zkušební spojku ještě někde před tou pojistkovkou, nebo zda stačí ta svorka v pojistkovce. Název: Re: Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči? Přispěvatel: Radim Strycharski 26.08.2013, 23:01 Stačí svorka v pojistkovce. Měla by být dobře přístupná, buď pro odpojení nebo aspoň, aby šel obepnout klešťák k uzemnění. Na to se obvykle nepamatuje, překáží tomu přívodní vodiče.
|