Název: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: jozi 09.03.2010, 22:48
  Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
  Bol som na jednej novostavbe ,  kde svorka nebola.
  Ako to riešite ostatní ?

#116#


Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 05.05.2010, 17:48
Ja som to zase so skúšobnou svorkou ešte nevidel.

Z praktického hľadiska to nemá opodstatnenie veď keď chcem zmerať odpor uzemnenia tak si ho odpojím v HUS.



Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.05.2010, 22:12
Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?

Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . (norm)


Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: IM 07.05.2010, 00:55
Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . (norm)
...ale je tam nějaké pokud...


Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2010, 08:12
....musí, nemusí..??Tak aby šlo toto zařízení změřit,zrevidovat...tím pádem bez
problémů rychle odpojit !


Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.05.2010, 20:29
...ale je tam nějaké pokud...

Tak přidám jiný článek (542.4.2),  tam už žádné pokud není.  (norm)

PS: Doufám že zde nenastane diskuze, jaký je rozdíl mezi zkušební svorkou a rozpojitelným spojením. :(


Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Přispěvatel: Jonáš Jaroslav 12.05.2010, 11:52
Diskuze není třeba. Na dotaz logicky odpověděl pan "tomas chovanec" a je to i zřejmé z článků normy uvedené panem Beláněm. K čemu ještě zkušební svorku, pokud lze uzemňovací přívod z důvodu měření odpojit od HUS.