Název: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: jozi 09.03.2010, 22:48 Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
Bol som na jednej novostavbe , kde svorka nebola. Ako to riešite ostatní ? #116# Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: Tomáš Chovanec 05.05.2010, 17:48 Ja som to zase so skúšobnou svorkou ešte nevidel.
Z praktického hľadiska to nemá opodstatnenie veď keď chcem zmerať odpor uzemnenia tak si ho odpojím v HUS. Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.05.2010, 22:12 Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . (norm) Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: IM 07.05.2010, 00:55 Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . (norm) ...ale je tam nějaké pokud...Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: František Šohajda 07.05.2010, 08:12 ....musí, nemusí..??Tak aby šlo toto zařízení změřit,zrevidovat...tím pádem bez
problémů rychle odpojit ! Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.05.2010, 20:29 ...ale je tam nějaké pokud... Tak přidám jiný článek (542.4.2), tam už žádné pokud není. (norm) PS: Doufám že zde nenastane diskuze, jaký je rozdíl mezi zkušební svorkou a rozpojitelným spojením. :( Název: Re: Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ? Přispěvatel: Jonáš Jaroslav 12.05.2010, 11:52 Diskuze není třeba. Na dotaz logicky odpověděl pan "tomas chovanec" a je to i zřejmé z článků normy uvedené panem Beláněm. K čemu ještě zkušební svorku, pokud lze uzemňovací přívod z důvodu měření odpojit od HUS.
|