Název: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Petr_Fiala 05.03.2008, 18:11 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém kabelovém žlabu? Jedná se o instalaci osvětlení uvnitř technologické haly. Jde o uložení vodičů pro několik větví osvětlení v jednom kabelovém žlabu bez jakéholi oddělení (bez vyvazování uvnitř žlabu). Nechci řešit tepelnou zátěž vodičů ale principiální přípustnost takového řešení.
Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Miroš Jan 05.03.2008, 22:00 TO Fiala.
Ne, není to přípustné. Tento vodič má pouze základní izolaci, a né izolaci dvojitou. >:( Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.03.2008, 22:15 Podívejte se také zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6128.0.html podobný problém.
Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Petr_Fiala 06.03.2008, 09:04 Děkuji za fundované potvrzení mé domněnky. Otázku ještě trochu rozšířím: Dalo by se zjistit která IEC norma tuto problematiku pokrývá? ČSN je jasná, ale jedná se o projekt realizovaný v anglii.
Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: PPeyrak 06.03.2008, 13:37 V anglii to asi bude jiná protože už jsem viděl stroje dovezené z anglie, kde byly uzavřené a utěsněné (pryžovým těsněním) plechové žlaby plné vodičů CYA. Dokonce se tam motala napětí 24VDC a 230/400VAC. Už pohled do žlabu průřezu 100x100mm, který byl ze 75% nacpán vodiči různých barev, vyvolával pocit nevolnosti. Jednalo se jak o starší stroje tak i stroj r.v.2008.
Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Petr_Fiala 06.03.2008, 14:24 Musím přiznat, že pohled na tuto instalaci vyvolává velice podobné pocity... (zle)
Pokouším se dopátrat normy, která by tuto oblast vymezovala. ČSN tady není tím pravým ořechovým, a je docela možné, že místní regulace takové provedení umožňují... No, nezbývá než pátrat dál... ::) Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.03.2008, 14:33 TO: Fiala
Pokud máte normu zmiňovanou v diskuzi, ČSN 33 2000-5-52, tak na prvé straně máte také informaci o tom, že tato norma je eqvivalent HD 384.5.52 S1:1995 a modifikací IEC 364-5-52:1993 ;) P.S. V příloze ZB (informativní) najdete "Zvláštní národní podmínky pro Německo a Velkou Británii" Jsou zde také vyjmenované anglické normy - např. British Standard BS 7671 „Požadavky na elektrické instalace.“. Název: Re: Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu? Přispěvatel: Petr_Fiala 06.03.2008, 14:49 Děkuji!
Normu po ruce pochopitelně nemám, ale podle čísel HD and IEC se už dopátrám... Každopádně díky za pomoc... :) |