Pán Schwarz, ďakujem vám za odpoveď,
čo sa týka miestnych predpisov, je to tam dosť benevolentné, každý si ťahá káble a zapojuje ako mu to vyhovuje a aby mu to fungovalo.
Predlžovací prívod bude zapojený do UPS, ktorá pracuje v režime 24/7 , bez prerušenia.
V každom prípade vám ďakujem za tieto tipy.
Jestli jsem to dobře pochopil, budujete to někde v zahraničí.
To by asi chtělo seznámit se s místními předpisy.
Pokud jde o uložení kabelu, hodně záleží na tom jaké je to prostředí - zahrada, komunikace, kde jezdí auta, staveniště, kde se bude ještě něco kopat...
Kabel jako takový - do běžné země se dá položit CYKY, nejlépe do chráničky, ideální jsou trubky, do kterých se nedostane nic jako do běžných žlabů a v případě potřeby se dá kabel vytahnout a vyměnit
Nebo pískové lože.
Krytí - u nás se používají jisté fólie, které v případě výkopových prací upozorní, že pod fólií je kabel, pokud by to nebylo zvykem v zemi, kde to budujete, lepší je položit na pískové lože cihly.
Pak nezapomeňte vyhodnotit jaký pokles napětí pro napájené zařízení je přijatelný a podle toho je třeba dát průřez kabelu.
A samozřejmě je třeba počítat s ochranou před NDN. A to je asi nejsložitější problém:
- jaká UPS bude použita, výstup bude jako IT síť nebo v základním režimu TN a při provozu na UPS se zmaní na IT?
- pokud to bude jako TN, je možné použít proudový chránič? Pokud ne, jak vyjde impedance poruchové vypínací smyčky?
- je možné (a je vhodné) vzhledem k umístění spotřebičů chránít je spojením na PE potenciál, který si přivedeme "odněkud"? Pokud to není v prostoru HOP, může vzniknout rozdíl potenciálů mezi přivedeným PE vodičem a "místní zemí".
Na dálku se to nedá do detailu řešit...Berte to jen jako pár postřehů k problematice